трещины наливного пола
Заказчик,
5 мая 2021 г., 15:17:26
Здравстуйте. Залил пол в ванной комнате самостоятельно при помощи наливного пола "Гефест". Толщина слоя разная от 1 до 3 см так как пол с наклоном. Основание бетонное, обработал грунтовкой, видимые трещины заделал цементно-песчаным раствором. Через сутки обнаружил трещины. Они не большие и по наблюдениям на протяжении уже трех дней не растут. Вопрос: можно ли оставить полы в таком состоянии если планирую класть сверху плитку. Фото прилагаю.
Ответы 2
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Добрый день. Не вижу по периметру демпферной ленты. Также это может произойти от того, что поверхности заливаются не сразу, а этапами... т.е вначале дали один слой, а через пару часов, ещё подлили. Ещё открыли окно и влага начала улетучиваться быстрее, произошло натяжение материала и лопнуло. Критичного ничего нет, если не бухтит. Посмотрите пару дней до полного высыхания и дальше продолжайте отделку.5 мая 2021 г., 15:49:11
Бухтений вроде нет. демпферную ленту я в нашем мухосранске не нашел,может ее стоило чем то заменить? Лил в один слой и на часов 15 ванная была закрыта. 5 мая 2021 г., 16:01:41
ООО Триан СК
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Скорее всего воды было больше,чем положено.
Но плитку класть на эту поверхность вполне можно.5 мая 2021 г., 19:24:30
Но плитку класть на эту поверхность вполне можно.5 мая 2021 г., 19:24:30
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос