Трубка дренажа над тратуаром

Заказчик, 26 марта 2018 г., 12:56:44
Здравствуйте, хотим установить кондиционер, но окно находится прямо над входом в подъезд, 3 этаж, слева козырек подъезда, справа через лоджию идет сливная труба(квартира угловая). подскажите как можно избежать того чтобы конденсат капал на людей самым дешевым способом. заранее спасибо
Ответы 3
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Здравствуйте. Делаешь трубу с уклоном от сплит-системы к ближайшей канализационной точке- к кухонной мойке или санузлу, если для этого застройщик не предусмотрел дренажную трубу для кондиционеров. Всё цивилизационное общество так поступает
26 марта 2018 г., 13:44:20
Варга Алексей Михайлович
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Как минимум, нужно фото и расстояние, на котором находится водосточная труба. При желании, можно сделать отверстие в трубе и пробросить дренаж. Вариант с ёмкость остью в квартире или на лоджии, вряд ли Вам подойдёт, т.к за этим нужно постоянно следить и держать это, в голове.... Можно рассмотреть вариант с помпой, но всё, нужно смотреть. 26 марта 2018 г., 13:51:02
Вайло Сергей Григорьевич
16-й металлопласт и клипсы для гофры27 марта 2018 г., 9:45:22

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела