Установка духовки и варочной панели в одну розетку

30 августа 2026 г., 17:17:26
Здравствуйте! Имеется розетка электроплиты от застройщика, отдельная линия, автомат на 32А, есть УЗО (общее на квартиру) Можно ли на эту линию подключить 3,4квт духовку+ 3,5 квт варочную панель и какие нюансы установки? Могу ли я сделать подключение за духовкой или надо выводить проводку сбоку.

Ответы 1
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
32А в соотношении 7кВт.
У вас так и выходит. Тут вы проходите.
Но.... На 3.5 кВт идет автомат на 16А и это прописано к любому прибору такой мощности.
Если случится долгий коротыш, попортится прибор серьезно, прежде чем вышибит автомат на 32А. Поэтому так, на прямую к Автомату 32А нельзя подключить.
Но.... Можно где-то там, за духовым шкафом или в соседнем шкафу к проводам идущим к автомату на 32А подключить два автомата на 16А и от них прокинуть провода 3х2.5 к варочной и духовке. И это будет безопасно.30 августа 2026 г., 19:48:47

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос