Устройство проводки в стяжке

Макс, 23 марта 2015 г., 10:33:41
Всем добрый день! Делаем ремонт в новостройке силами ремонтной компании. У меня первый этаж и пескобетонная стяжка уже лежит с момента сдачи дома. Площадь по полу 96 м2. Толщина примерно 5 см. Под стяжкой лежит пенопласт. В ремонтной смете для укладки плитки и паркета (массив) нам прописали наливной пол. Встал вопрос прокладки электрики и бригадир говорит, что провод в гофре в наливной пол не поместится, поэтому ту стяжку, которая лежит надо штробить и в нее прокладывать гофру. Объем работ вырос очень не хило до 300 погонных метров штробления. Не пытаются ли меня просто развести на лишние работы? Правильно ли штробить стяжку под которой лежит пенопласт и прокладывать туда электрику? Безопасно ли это?
Лучший ответ
Сухоруков Артем Александрович
Здравствуйте. Вас не обманывают, закрывать гофру наливным полом-очень дорого. Но такое количество штробы Вашу стяжку может "убить", тем более что делали ее при постройке дома. Поэтому, как и в предыдущем ответе, предлагаю пустить кабель в гофре по потолку (если планируются натяжные потолки или потолки из ГКЛ). Если потолок под штукатурку, тогда или демонтировать старую стяжку, прокладывать кабель в гофре и делать новую стяжку, или укладывать кабель в гофре на старую и делать еще слой от 50 мм. Советуйтесь со своими строителями, что будет быстрее, качественнее и дешевле.
Ответы 12
ООО "Руки"
Добрый день, Вас вовсе не пытаются надуть, если делать проводку по полу в гофре, не штробя стяжку, необходимая толщина наливного пола составит порядка 50мм вместо 2мм, что на Ваши 96м.кв "выльется" в огромную сумму на наливной пол. Штробить же стяжку тоже не вижу смысла, к тому же штробы её сильно ослабят, рекомендую рассмотеть вариант прокладки кабельных трасс по потолку (в пвх гофр. трубе под натяжным/гкл потолком). Выйдет намного технологичнее и наверняка дешевле.23 марта 2015 г., 10:45:46
Вьюненко Александр Николаевич
Шторбить ничего не нужно , проведите электрику по потолку 23 марта 2015 г., 10:54:37
ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
По потолку самое правильное и грамотное решение. По полу - это извращение. Увеличивается толщина стяжки, расключение в подрозетниках, пересечение с комуникациями.23 марта 2015 г., 11:10:41
Мещеряков Андрей
Добрый день!
Конечно безопасней по потолку и быстрее, но все конечно зависит от стен, если все стены кроме несущего скелета пеноблоки, то можно и по стенам сделать23 марта 2015 г., 14:58:43
Шарнин Денис Сергеевич
Добрый вечер,безопасно, если проводку прокладывать в ПНД трубе.И если стяжку делали с гидроизоляцией то она придёт в негодность.23 марта 2015 г., 21:42:52
Царьков Владимир Александрович
Царьков Владимир Александрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Вы сначала спросите человека какая высота сейчас - потом советуйте, в потолок или на стяжку !23 марта 2015 г., 22:48:21
Войтенко Сергей Петрович
Войтенко Сергей Петрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Если требования уж очень грубые и по потолку нельзя, то можно по периметру комнат,сопряжение стены и пола,фанера с отступом от стены, да и плюс штукатурка на стены, плинтус по стене в чистовой подготовке.23 марта 2015 г., 23:00:29
Давлетшин Руслан Петрович
Давлетшин Руслан Петрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
такие наливные полы не делают. все равно 300 метров по полу не будет.в это входит и потолочный свет и распределительные коробки которые находяться на стенах. штроборез с пылесосом и ребята все сделают нормально.23 марта 2015 г., 23:59:57
ООО АртСтройАльянс
ООО АртСтройАльянс
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Укладывать проводку в полу это неправильно. Во первых при укладке фанеры под паркет наверняка повредят провода. Надежнее и безопаснее и удобнее проложить все по потолку. Особенно если он подвесной. Если уж класть в полу то только в металлической трубе.23 марта 2015 г., 14:00:24

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос