Вентиляция в старом доме
Макар,
8 июля 2015 г., 13:10:23
Старый 2-этажный дом, квартира на 2 этаже, раньше было печное отопление, но после того как перевели на центральное, печи сломали и вытяжки больше нет. Сейчас занимаюсь ремонтом и заодно хочу вывести вытяжку асбестоцементной или пластмассовой канализационной трубой 100 мм. Как это лучше сделать? Что посоветуете?
Ответы 3
Нет никакой необходимости встраивать во внутристенный канал какие-то трубы. У вас уже имеется обособленный индивидуальный воздуховод, проложенный в толще стены. Если это бывший дымоход, то его сечение должно быть около 250х250, эквивалент для круглого канала - это 250мм, а это 600 м3/ч (при скорости 4м/с), если в стене вентканал 140х270, то эквивалент круглого - 180 мм, и 350м3/ч, зачем вам сознательно сужать проходимость и снижать производительность до 50 м3/ч? Если у вас сомнения в плотности и герметичности канала, можно обмазать стенки раствором (обмуровка). 20 ноября 2015 г., 16:56:06
Согласен с ответом Чикова Александрв Викторовича. И еще, установите вентилятор на входе в канал.9 марта 2016 г., 15:33:49
Царьков Владимир Александрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Зачем Вам с лишним весом работать, ставьте пластик,
он сейчас есть в прямоугольной форме и всеми переходами
работать всё будет.
Удачи. http://stroitelinfo.ru/8 июля 2015 г., 21:03:54
он сейчас есть в прямоугольной форме и всеми переходами
работать всё будет.
Удачи. http://stroitelinfo.ru/8 июля 2015 г., 21:03:54
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос