Вопрос по магистральному фильтру
Заказчик,
2 июня 2020 г., 22:51:57
Добрый вечер. Сегодня обнаружила такую картину: я так понимаю что-то произошло с магистральным фильтром. Напор воды слабый. Получается 0.1 всего. Скажите, пожалуйста, каким образом вода попала в штуку (которая измеряет давление). Сложный ли ремонт данного элемента(или вообще что ремонтировать) ? И что вообще лучше поменять? Или разбирать всю систему и смотреть? Простой сантехник с этим справится или нужен какой-то специалист? Заранее спасибо за ответ
Ответы 5
![Петров Сергей Вячеславович](/upload/logo/5a97da8a7a5cc5fc34e07fbcfe7f82cd.jpg)
Петров Сергей Вячеславович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Добрый день !
Справится любой сантехник.
Попробуйте просто стекло манометра протереть.3 июня 2020 г., 3:14:38
Справится любой сантехник.
Попробуйте просто стекло манометра протереть.3 июня 2020 г., 3:14:38
![Кулибин Геннадий Сергеевич](/upload/logo/3b3208ad4697db8aec6260fe8dc1d092.jpg)
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Внутри монометра есть латунная спираль, которая приводит в движение стрелку. В ней и пошла течь. Фильтр нужно почистить от накипи, а монометр под замену3 июня 2020 г., 9:32:52