Вопрос по стяжке 10мм

Заказчик, 19 октября 2020 г., 13:34:07
6м²
Листы цсп (40х120см) закреплены к полу (шпунт)
Швы промазаны гидроизоляцией.
Сверху думаем подлить стяжку в 10мм.
Затем кафель 30х30
Пол без подогрева.
Как думаете, не лопнет стяжка?
Дополнен 19 октября 2020 г., 13:35:23
Стяжка цпс300 + фибра
Ответы 3
Варга Алексей Михайлович
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Доброго дня. Если нет движения листов (плит), то тщательно вычищайте полы, пылесосьте и в Вашем случае я бы сделал бетоконтакт + штукатурная сетка с крупной ячейкой (стекловолокно). И тут стяжка не пойдёт, тут нужно наливной пол от 10мм до 100мм трещиностойкий19 октября 2020 г., 13:47:58
Заказчик
Бетоноконтакт в качестве гидроизоляции?
Высота не позволяет более 10мм по дверям19 октября 2020 г., 13:51:19
Варга Алексей Михайлович
Нет! В качестве адгезионного материала, т.к ЦСП, гладкая...19 октября 2020 г., 13:53:42
Заказчик
Как вариант ...
Но стяжку цпс-ом с фиброй 19 октября 2020 г., 13:55:22
Варга Алексей Михайлович
Не стяжка, а наливной пол. Стяжка только от 3,0- 3,5 см делается. А так цементно-песчаная отлетит19 октября 2020 г., 13:57:17
Прикрепленные файлы:
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Интересно к какому полу листы цсп прикручены? Что под листами? 19 октября 2020 г., 14:46:45

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос