Вводной кабель от электрощитка
Заказчик,
7 июля 2016 г., 17:31:06
У нас в квартире мастера проложили новый силовой кабель от щитовой в подъезде в квартиру по стене, закрепили его крепежами, сделали дыру в квартиру, и протащили кабель в квартиру. Это нормально, так можно? Если нет, то как нужно?
Лучший ответ
В Вашем случае самое главное - это кабель какого сечения у Вас проложили, но по СНиПу кабель должен быть скрыто проложен, например в кабель-канале: Силовой кабель от этажного щита до квартиры требуется прокладывать скрыто. СП 31-110-2003, п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах. Силовые и слаботочные кабеля запрещено совместно прокладывать, только в разных каналах строительной конструкции. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Поэтому скажите электрикам, пусть спрячут проложенный кабель в кабель-канал.
Ответы 8

Пуэ не запрещает открытую проводку.
Если бы ещё Марку кабеля сказали, то отыет был бы более точный .7 июля 2016 г., 17:47:18
Если бы ещё Марку кабеля сказали, то отыет был бы более точный .7 июля 2016 г., 17:47:18

ПУЭ не запрещает, но я бы посоветовал защитить от внешних механических повреждений. Коллеги правильно говорят о кабель-канале.7 июля 2016 г., 17:51:04

Если кабель в пластиковой гофрированной трубе, проложен исключительно горизонтально или вертикально, без косых и хорошо закреплен (не провисает) - тогда можно.7 июля 2016 г., 18:00:23

Можно. Серез стальную трубу. А если вести открытым способом то лучше спрятать в кабель- канал7 июля 2016 г., 18:21:13
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос