Вводной кабель от электрощитка

Заказчик, 7 июля 2016 г., 17:31:06
У нас в квартире мастера проложили новый силовой кабель от щитовой в подъезде в квартиру по стене, закрепили его крепежами, сделали дыру в квартиру, и протащили кабель в квартиру. Это нормально, так можно? Если нет, то как нужно?
Лучший ответ
Родионов Виктор Павлович
В Вашем случае самое главное - это кабель какого сечения у Вас проложили, но по СНиПу кабель должен быть скрыто проложен, например в кабель-канале: Силовой кабель от этажного щита до квартиры требуется прокладывать скрыто. СП 31-110-2003, п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах. Силовые и слаботочные кабеля запрещено совместно прокладывать, только в разных каналах строительной конструкции. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Поэтому скажите электрикам, пусть спрячут проложенный кабель в кабель-канал.
Ответы 8
Дрангой Родион Николаевич
Дрангой Родион Николаевич 7 июля 2016 г., 17:43:14
Добрый день надо провести через кабель канал !
Дроздов Алексей Сергеевич
Дроздов Алексей Сергеевич 7 июля 2016 г., 17:43:57
можно..но желательно в кабель канале.чтоб не видно его было..
Лейчинский Роберт Вадимович
Пуэ не запрещает открытую проводку.
Если бы ещё Марку кабеля сказали, то отыет был бы более точный .
ООО ЭНЖ-ЭЛ
ООО ЭНЖ-ЭЛ 7 июля 2016 г., 17:51:04
ПУЭ не запрещает, но я бы посоветовал защитить от внешних механических повреждений. Коллеги правильно говорят о кабель-канале.
Шевернёв Михаил Владимирович
Если кабель в пластиковой гофрированной трубе, проложен исключительно горизонтально или вертикально, без косых и хорошо закреплен (не провисает) - тогда можно.
Дадочкин Олег Михайлович
Дадочкин Олег Михайлович 7 июля 2016 г., 18:21:13
Можно. Серез стальную трубу. А если вести открытым способом то лучше спрятать в кабель- канал
Салосалов Евгений Сергеевич
Ввод в квартиру (дыру) обязательно через гильзу, можно использовать металлическую трубу.