Заказчик, 14 ноября 2023 г., 15:42:10
Если долго не использовать систему, не сливать из неё воду, давление повышается до 7-7,5 кг перед фильтром, а за ним 6 кг. Если сбросить, путём открытия любого крана в квартире, давление падает до магистрального, 3 кг. В чём проблема и как её решить?
В последний раз, когда менял фильтр, он был смят, полагаю, что из-за высокого давления.
Прикрепленные файлы:
Лучший ответ
Кулибин Геннадий Сергеевич
Редуктор давления не держит. И потихоньку пропускает его. Замена или профилактика.
Ответы 2
Заказчик
Уточняю: местный сантехник сказал, что подача воды идёт сверху, с 17го этажа, я живу на 12ом. Подаётся вод с давлением 6.4 кг, и что мой редуктор утановлен на 3 кг и всё нормально. Так ли это? И почему за редктором показывает 6 кг, пусть даже рекутор исправен (в чём я сомневаюсь уже), почему за ним такое высокое давление?15 ноября 2023 г., 4:15:52