Замена электрики от застройщика

Заказчик, 2 часа назад
Здравствуйте! Имеется новостройка, хочется заменить электрику от застройщика. Имеется щит в подъезде, в нем вводной автомат, автомат на свет, диффавтомат на одну группу розеток, диффавтомат на вторую группу розеток, автомат на варочную поверхность. В квартиру заходят также контурами, т.е. 1 группа розеток (2,5 мм2), 2 группа розеток (2,5 мм2), свет (1,5 мм2), варочная поверхность (4 мм2). В квартире планируется полноценный электрический щит. Убирать эти кабеля управляющая компания запрещает, т.к. при прокладке нового одного будет испорчена декоративная штукатурка в подъезде. Сначала хотел убрать все автоматы с подъездного щита, оставить вводной автомат, поставить кросс- модуль и в него все фазные проводники от кабелей которые идут в квартиру. В квартире на потолке сделать распределительную коробку и в ней соединить по цветам жилы, т.е. соединить все фазные, отдельно все нулевые и все жили заземления. От этой распределительной коробки один толстый кабель квадратов на 10 в электрический щит в квартире и уже расключаться. Т.е. грубо говоря объединить все вводные проводники. Но мне кажется это не верное решение. Посоветуйте пожалуйста как правильно сделать, вся работа встала
Ответы 1
Иванов Александр Силлович
Здравствуйте. Распай коробка в квартире-глупо.
Найти кабели в квартире, которые идут от щитка. В водной кабель 6 или 10кв. Можно ввести в кабель канале, не повреждая дикор.
И установить щиток в квартире.
Звоните, обсудим 2 часа назад