Алексей, 30 декабря 2014 г., 21:20:26
В квартире необходимо заменить проводку. Рабочие проштробили стены и утверждают что проводку нужно спрятать в гофру. Вопрос к вам мастера. Обязательно ли это делать или можно сэкономить и не прятать проводку в гофру а просто замонолитить в стене?
Лучший ответ
Сухоруков Артем Александрович
Зависит от используемого кабеля. Если ВВГ-нг или NUM, можно без гофры в стенах, только на открытых участках и в стяжке. НО: 1. В гофре есть свои плюсы. 2. Кабель ДОЛЖЕН быть именно вышеперечисленным. 3. Если хотите качества и гарантии, уложите ВСЕ в гофру. Она стоит копейки, экономия не существенная.
Ответы 10
ООО "Руки"
ПУЭ допускает прокладку кабеля ВВГнг в жилых помещениях в толще стены без труб.
Укладка кабеля в стенах в трубах производится для того, чтобы не пришлось вскрывать стену при возникновении неисправностей в кабеле. В случае укладки в трубе просто вытягивается старый кабель и вместо него затягивается новый без штробления, но труба должна проходить прямо, без изгибов.25 февраля 2015 г., 15:01:15
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Первоочередная роль гофры-это снижение динамических воздействий на проводку в результате просадки здания, появления трещин.
Получается, что в гофре провод лежит в свободном состоянии, без напряжений и ему есть куда "играть"-натягиваться и сжиматься. 9 января 2015 г., 17:15:09
Виталий Шкапин
Гофра обязательно, по требованиям технического циркуляра (дополнение к ПУЭ 7) также требования ПУЭ о способе прокладки предполагают сменяемую проводку. Изоляция кабеля без гофры быстрее портится, проводка прослужит меньше. При электромонтаже в квартире следует использовать гофрированную трубу ПВХ, а не ПНД. В чем разница? - ПВХ неподдерживает горение, ПНД - горючая.5 января 2015 г., 11:31:06
Мирзакаримов Шухрат
От чего у тебя портится кабель в стене под слоем штукатурки??? Он что, органический продукт, который испортится не засунув в холодильник?)8 января 2015 г., 23:13:01
Саньков Алексей Алексеевич
Саньков Алексей Алексеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Гофра обязательный материал для монтажа электро кабеля
Тк 220v это не шутка.
Необходимость
1.Зашита от внешних повреждений , что не приведет к короткому замыканию или постоянному вырубанию УЗО (если кабель поврежден)
2. Нагрузка на кабель, а значит его нагрев , кабель должен вентилироваться и в этом ему помогает гофра
3. Нужна гофра еще и для замены кабеля на новый кабель

Выбор кабеля зависит от его назначения
Удачи!3 января 2015 г., 0:48:42
Мирзакаримов Шухрат
Дружище, где ты видел, чтобы гофра защищала от механических повреждений? Тем более под слоем штукатурки в стене. Механические повреждения кабеля в стене зачастую происходят путем сверления или вбивания в стену. И в этих случаях твоя гофра не защитит. Это первое!
Второе; О какой вентиляции ты говоришь? Если греется кабель, то это зихер монтажника, не распределил равномерно нагрузку.
Третье; Как ты собрался заменять кабель в заложенной гофретрубе, если разводка выполнена на потолке, а потолок зашит либо затянут?
ПВХ труба предназначена для защиты от распространения возгорания электропроводки. Она плавится и самозатухающее.8 января 2015 г., 23:10:33
Алексей
Спасибо Вам уважаемые мастера за развернутые ответы. Мне очень помогли ваши ответы в принятии решения. 6 января 2015 г., 21:02:21
Родионов Виктор Павлович
Родионов Виктор Павлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Ваши мастера правильно говорят, провода нужно укладывать в гофру.6 марта 2016 г., 22:12:00
Михайловский Юрий Тадеушевич
Мое мнения такое , некоторые прописанные пункты в ПУЭ и воинском уставе писал один и тот же человек ,который не служил по уставу и не работал электромонтажником ,а по сути нам выгоднее ложить в гофре так как , диаметр штробы увеличиться ,протяжка кабеля в гофру добавиться соответственно затрата времени сил итого вылетает сумма = 1 м.п.14 декабря 2016 г., 22:15:15
Мельников Максим Викторович
Цитата из всеми любимом ПУЭ:
п.7.1.37.
".....
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
......"

А какой кабель выбрать - либо по проекту, либо по рекомендации мастера.

Я видел как "плачет" NYM, и не буду рисковать, поэтому мой выбор ВВГнг-LS или ВВГнг(А)-LSLTx, если заказчик готов платить за качество и безопасность.
Мое личное мнение: Стены не деревянные и не гипсокартон - кабель под штукатурку, по потолку - в гофре, т.к. закроют или натяжным (кто-бы что не говорил он не проходит по огнестойкости, негорючий большинству не по карману) или гипсокартоном, по полу - в трубе, лучше не гофрированной, а толстостенной (меня несколько раз спасало от перекладки кабеля, когда строители чуть не пробили его)

19 декабря 2016 г., 20:48:33
ООО Люкс-КМ
Если мы говорим о бороздах в несгораемых строительных конструкциях, то ПУЭ (как и СНиП, прямо говорит нам, безопасной электропроводка будет даже без использования гофрированной ПВХ трубы, при строгом условии использования трудносгораемого кабеля.

19 декабря 2016 г., 21:21:14