Можно ли заузить выходную трубу отопления с 2" до 1 1/4"? Последствия.

Заказчик, 4 октября 2020 г., 20:48:56
Частный дом. Схема отопления однотрубная, ленинградка. Котел одноконтурный Лемакс. Выход и вход 2". Можно ли заузить трубу отопления до 1 1/4"? Будут ли отрицательные последствия для котла, для системы в целом? Спасибо.
Ответы 1
Сковородников Денис Вячеславович
Здравствуйте, уменьшив диаметр Вы снизите расход теплоносителя в системе, для "ленинградки" это критично. Но все зависит от суммарной мощности радиаторов и тепловой мощности системы (котел-насос-трубы). По этому без расчетов, хотя бы упрощённых наверняка сказать нельзя. Резюме - если с существующим диаметром все работает хорошо то без серьезных причин (а их трудно представить) рисковать не стоит. 13 октября 2020 г., 20:20:28