Монтаж освещения
Заказчик,
3 марта 2019 г., 20:52:30
Квартира - панельная новостройка. На розеточные группы тянутся новые провода с стяжке. Разумно-ли оставить старые провода от застройщика на освещение и наращивать их только в местах переноса выключателей. Или сделать все новое?
Лучший ответ
![Потапцев Денис Федорович](/upload/logo/fa8a584f593a3aa38133508dda6f677c.jpg)
Провода от застройщика качественные( провод ввгнг3×1.5мм) мое мнение нет смысла переплачивать за проклабку новых.
Ответы 9
![Гоничев Александр Александрович](/upload/logo/5faf192bdd3bc5aa740a6358f35c2a1f.jpg)
Тут всё индивидуально конечно надо решать. Скажу минусы и плюсы. Из минусов - застройщики часто оставляют плохо выполненные и плохо изолированные скрутки в самых неожиданных местах, которые иногда не отыскать. Это надо помнить, могут через годы возникнуть проблемы. Такое уже приходилось исправлять. По переносу выключателей - это опять же соединительные муфты остаются на местах старых выключателей. А соединение всегда хуже цельного кабеля. Ну и придётся все эти места зафиксировать на планах, на фото, с размерами, дабы помнить, где вся эта история кроется, на всяких случай, и чтобы не просверлить ничего потом))) Из плюсов - переносить это просто всегда дешевле. Значительно дешевле. В общем, всё как обычно сводится к цене/качеству. Также, как и в других сферах))) 3 марта 2019 г., 21:19:23
![Саньков Алексей Алексеевич](/upload/logo/3e248d583c08ef0a232346ff02ed5d9b.jpg)
Саньков Алексей Алексеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Здравствуйте
Если сечения провода 1,5мм медь, то смело оставляете как есть. Все соединения клеммами wago никаких скруток. К соединениям должен быть доступ то есть они должны быть в подрозетниках выключателей или розетках. 3 марта 2019 г., 22:04:31
Если сечения провода 1,5мм медь, то смело оставляете как есть. Все соединения клеммами wago никаких скруток. К соединениям должен быть доступ то есть они должны быть в подрозетниках выключателей или розетках. 3 марта 2019 г., 22:04:31
![Царьков Владимир Александрович](/upload/logo/1a128471edb1442355e01fe624a91596.jpg)
Царьков Владимир Александрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Добрый день - соединения только пайкой, понятно что клемники имеют место быть, но не более, только если в подключении оконечных светильников т.к. скорость на монтаж потом выдет боком , удачи
ПУЭ-6
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.4 марта 2019 г., 6:49:43
ПУЭ-6
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.4 марта 2019 г., 6:49:43
![Иванин Андрей Владимирович](/upload/logo/84c8a52404e1a3d775caa2f70578e836.jpg)
Если провода качественные то можно оставить, но на месте соединения (где вы будите их удлинять) нужно обезательно пропаевать. Соединение на вагах или скрутке можно делать только в распаечных коробках, где будет к ним безпрепятственный доступ.4 марта 2019 г., 7:17:34
![Петров Сергей Вячеславович](/upload/logo/5a97da8a7a5cc5fc34e07fbcfe7f82cd.jpg)
Петров Сергей Вячеславович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Ко всему правильно сказанному, добавлю, что неплохо бы на эту тему пообщаться с соседями. Наверняка есть какая то группа в мессенджере или форум.4 марта 2019 г., 8:28:37
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос