ООО Триан СК
Москва, Компания
Написать
Для вашего удобства на сервисе доступны все контакты мастера. Но мы рекомендуем вести переписку в чате сервиса, т.к. только в этом случае, мы можем вам гарантировать помощь с нашей стороны в случае конфликтной ситуации.
Скажите пожалуйста есть ли средство расщепляющий верхние слои этой фигни ( бетон неубиваемый) что бы избавится от этой плитки.. Сделано намертво ничего его не берет
Ответ мастера
А.М. вам все верно ответил. Мы ее обычно очень редко убираем,и то вместе с основанием. Чистите,бетоноконтакт и укладываете плитку. Еще не разу нареканий не было.
Добрый день, у нас в общем такая ситуация, рабочие штукатурят стены слой от 1-3 см, штукатурка родманд, и хотят сразу залить наливной пол Юнис Горизонт Универсальный тоже перепад от 1 до 3 см, при это в этом наливном полу будут уложены маты тёплого пола., можно так делать или надо ждать пока стены высохнут? Как определить, что штукатурка уже высохла и можно ее шпаклевать?
Ответ мастера
Пол заливать ничего не мешает. Определить высахание штукатурки можно по цвету.
Здравстуйте. Залил пол в ванной комнате самостоятельно при помощи наливного пола "Гефест". Толщина слоя разная от 1 до 3 см так как пол с наклоном. Основание бетонное, обработал грунтовкой, видимые трещины заделал цементно-песчаным раствором. Через сутки обнаружил трещины. Они не большие и по наблюдениям на протяжении уже трех дней не растут. Вопрос: можно ли оставить полы в таком состоянии если планирую класть сверху плитку. Фото прилагаю.
Ответ мастера
Скорее всего воды было больше,чем положено. Но плитку класть на эту поверхность вполне можно.
Как убрать дефект на стекловолокно? Пошпаклевали стартом потом наклеели на усиленный клей ПВА после пошпаклевали финишем и начала местами отходить шпаклёвка в месте со стекловолокном и шпаклевкой. Что делать?
Ответ мастера
Если стены готовите под покраску,лучше снять в проблемных местах и заново наклеить. Иначе все-равно будут пятна.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как правильно укладывать плитки на деревянный пол в ванной на даче? Хотели так, сначала стелить подложку пробковую, потом гиперкарсон и уже укладываем плитки. Есть ли другие надежные варианты?
Ответ мастера
Лучше постелить плиты ГВЛ. На них плитка кладется отлично!
По не знанию нанес бетонконтакт на цементно-песчанную штукатурку для укладки плитки на стены в ванной. Пожалуйста, помогите исправить ситуацию. Что можно сделать что-бы плитка не отвалилась? Может пройтись металлической щеткой?
Ответ мастера
Попробуйте еще раз пройти водостопом. А потом уже плитку на клей. Мы в одной квартире так исправляли за кем-то. Все хорошо получилось.
Добрый день. Неудачно окрасили потолочную плитку, теперь краска облупилась и неопрятно выглядит. Что можно сделать, кроме смены плитки?
Ответ мастера
Зачистите плитку и сделайте натяжной потолок.
Добрый день. К сожалению столкнулась с такой проблемой, что на верху живет сосед-старый не адекватный дед, у него есть живность которая ходит в туалет в короб, где трубы, и вся вонь жуткая и уже нечистоты сливаются в эти отверстия, мне сейчас нужно разломать короб и чем-то заделать верх, где есть дыры, но чтобы через некоторое время не растрескалось и не началось снова, может кто-то посоветует? Какой герметик? поможет ли прокладка плиточным клеем, разведенным с грунтовкой? Спасибо за ответы.
Ответ мастера
Обратитесь в УК. Вообще то коробка ,это места общего пользования. На случай прорыва стояков вода должна стекать сверху вниз по всем этажам. Герметезироаать стояки не рекомендуется. Лучше принять меры к деду.
Здравствуйте!Возможно ли установить встроенные шкафы при натяжном потолке?
Ответ мастера
Сейчас такое возможно!
Здравствуйте. Мне нужен совет. Может кто то сталкивался с такими горемастерами. В октябре мне сделал ремонт в ванной отделочник Денис. При установке полотенцесушителя установил эксцентрики (которые он же и купил), один из которых лопнул в этот же день и затопило всё! Ночью пришлось вызывать аварийку. По его словам - он бракованный оказался. Хотя потом пришел сантехник и сказал, что Денис их перетянул и вообще такие на полотенцесушители не ставят. Дней через 5 натянули потолки. И несколько плиток под потолками отщелкнулись. Долго разбирались кто виноват, в итоге оказалась стена, так как Денис не знал, что она из пеноблока и подготовил её не так (с его слов). В итоге он эти плитки переделал. Через два месяца после ремонта появились трещины на швах и начала "шевелиться" плитка на другой стене(20штук). Плитка полностью отошла от стены и держится только на швах. Вот его ответ - "Не у одного человека не отвалилась. Я знаю как подготавливать поверхности. И если я сниму плитку и окажется что отошла ваша шпаклевка от застройщика, то делать и переделывать я вам не буду". Материалы все помогал выбирать он. Обещал сделать все по ключ. Не знаю, что и делать. Заплатила деньги за ремонт, за материалы и в итоге через два месяца все отваливается и ещё виноват в этом застройщик. При чем стена монолитная толщиной 25 см и дому уже почти три года. И ещё. На эту стену как раз лилась под напором вода, когда треснул, им установленный эксцентрик. Может ли из за этого плитка так отойти?
Ответ мастера
А вы с мастером договор и гарантии заключали? Если нет,то ничего не добьетесь...
Отправить сообщение