Ремонт другой бытовой техники - форум мастеров

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос
Эксперты раздела
Фиршт Станислав Львович
всего ответов: 6
лучших ответов: 1
Ильин Роман Игоревич
всего ответов: 10
лучших ответов: 0
Царьков Владимир Александрович
всего ответов: 3
лучших ответов: 0
Петров Сергей Вячеславович
всего ответов: 3
лучших ответов: 0
Кулибин Геннадий Сергеевич
всего ответов: 2
лучших ответов: 0
Котенков Дмитрий Владимирович
всего ответов: 2
лучших ответов: 0
Добрый день. Помогите советом. Куплен и установлен кондиционер Komanchi АСТ-09H/N8 9K ВТU трасса 3.5 метра отваккумирован перед запуском и пролит дренаж. При работе в режиме охлаждение слышен посторонний шум похожий на поток воды с внутреннего блока. С чем это может связанно? Я грешу на нехватку фреона в системе
Здравствуйте! Эксперты, пожалуйста, помогите, дайте совет. Купил диодный светильник. С холодным и теплым светом. Смена режима происходит через вкл/выкл выключателя. Но одна проблема — очень яркий. Нужно его «приглушить» по яркости. Нашел новый драйвер с возможностью регулирования яркости посредством пульта. Вроде подобрал по параметрам очень похожий. Но светильник с ним вообще не запустился. Путем перебора подключения контактов добился только слабого мерцания. Но при правильном подключении (плюс центральный провод, минус крайние провода) ничего не работает. Подскажите, пожалуйста, подходит ли новый драйвер? Что не так мог сделать при подключении? Фото стокового и нового прикладываю (сверху на фото стоковы, снизу новый драйвер). Спасибо!
Последний ответ:
еще фото ...
Всем добрый день!

Перестал охлаждать кондей BALLU BSCI-12HPC. Выяснилось, что на внутреннем блоке не отображается температура с наружного блока. Кондиционер полностью снят. В системе внешнего блога фреон есть, краны перекрыты. Внутренний модуль так же снят. Далее подключил внутренний модуль с внешним по питанию и сигнальный кабель. Включаю его, все тоже самое, не показывает температуру с внешнего модуля. Вскрыл внешний модуль, на плате IPM мигает LED3.
Платы внешнего модуля:
- блок питания - RZA-4-5174-215-xx-1
- IPM - RZA-4-5174-306-xx-3.B
БП все напряжения выдает, это +15, +12 и +5 В. А так же + 280 которое идет на IPM.

По данному кондею с данными платами сервис мануал найти не смог. Нашел инфу в инете, что по ошибкам обращаться к серии BSLI. В ней указано, что если мигает LED3, то проблема в связи. На плате блока питания RZA-4-5174-215-xx-1, куда идет кабель сигнала SI, есть две оптопары (TLP78 PC01 и PC02) разно направленные, сигналы уходят на IPM через разъем CN02, далее на контроллер IC01 MB90F462A ноги pin14 и pin15. IC02 EEPROM в сокете стоит ATML U752 (ATMEL 752).
С внутренним блоком пока не ковырялся. Может кто то сталкивался с подобной проблемой и подскажет в чем может быть дело. Или поделится информацией в виде сервис мануала или схем.

При такой проблеме внешний блок не запускается, это нормально? Обмотки компрессора прозвонил, все три 1.7 Ом. Двигатель вентилятора живой, проверил отдельно (провод белый и коричневый на ~220, а розовый, желтый или фиолетовый через кондер 3 мКф 400 В. Скорости меняются от высокой к низкой, мотор вентилятора рабочий.
На фото старая треснувшая пружина, купили новую. Как установить и натянуть?
Всем доброго времени сутрок, комраде.
Прошу совета.
У меня кондиционер Hitachi RAS-14BH3.
Надо снять "белку" (турбину) для чистки. Но правый край белки, который входит в мотор, не снимается. Такой ощущение, что ось белки закреплена чем-то (винт какой-то, наверное). Но не могу увидеть, чем. Там еще на мотор надет пластиковый корпус. Хотел его снять, чтобы побже как-то подлезсть, но опять же не могу увидеть, как он отщелкивается. Боюсь сломать. Кто-нить может подсказать?
Последний ответ:
Доброго времени!
Там зажато винтом.
Чаще под 6-ти гранник.
В "белке" есть прорезь через которую откручивается.
ТОЛЬКО ослабить, потом сложно попадать...
Установили новую сплит систему. Отвакуммировали трассу и запустили. Через двое суток весь фреон вышел. Отваккумировали еще раз, заправили- та же проблема.
Последний ответ:
Соединение на гайках?...
Добрый день, подскажите, ситуация -сплит система Хитачи начала барахлить, при включении через время начинает гудеть, то ли подшипники, то вал не пойму видео прилагаю... В эксплуатации 13 лет, бережно!
Добрый день! В квартире однофазовый котел для горячей воды. Поставила на самый низкий отпор в делении. Но когда моешься - льется один кипяток. Включать дополнительно холодную - котел тут же потухает и начинает литься холодная вода. Как настроить температуру в котле, чтобы было нормально мыться в теплой воде?
МОДЕЛЬ NEVA LUX на 14 литров
Последний ответ:
Обращайтесь к специалистам которые Вам его подключали.
По гарантии должны настроить....
Кондиционер MITSUDAI SENTO 09 не выходит на обогрев трубка толстая на внешнем блоке горячая а на внутреннем блоке тепла нет подскажите что может быть?
Последний ответ:
То что Вы описываете, мистика.
За 35 лет не встречал такого.
По той причине что такого быть не может )...
Входная вода водопровода 140ррм, давление 4,5 бар. При измерении минерализации воды набранной из накопительного бака ТДС равен 5-7ррм. Вроде нормально. Но если закрыть краник на баке, и набрать воды непосредственно после мембраны (когда она течет тонкой струйкой)то ТДС бывает и 40 и 60 и 80 и даже 100ррм. Заменил катриджи предочистки, обратный клапан, ограничитель потока, разобрал и почисти 4 ходовой клапан. Не помогло. Ситуация не понята. Мембране 3 года, вроде пора менять, но вода то чистая в конечном итоге. Что посоветуете?
В доме случился пожар, но внешний блок кондиционера остался целый. Сможет ли он работать после тушения пожара?
Последний ответ:
Здравствуйте! Надо проверять.
Скорее всего надо заменить трассу и внутренний блок.
Обращайтесь, решим вопрос....
котёл сбрасывает выставленную температуру в контуре отопления (выставляешь 60 градусов, сам сбрасывает до 30)
Работал всё было отлично. Появилась ошибка F0 кондиционер C&H инверторный .По давлению на стоячем 10 на холоде уходит в -1 на тепло 20 фреон r410a на улице +1. Компрессор запускается тяжело с напрягом идёт в разгон и отключается, а ошибка больше не появляется. В чём причина?
Последний ответ:
Здравствуйте!
Учите мат часть!...
Доброе утро, дорогие знатоки у меня вопрос, можно ли к дешёвой электросушилки овощей и фруктов в которой нет убавления температуры, (продают в Светафоре) просто кнопка вкл и выкл, приделать переключатель от утюга, которым убавляем температуру. Предлагать купить мне нормальную сушилку не надо, она у меня есть с регулятором. Но от жадности схватила ещё и эту, греет так аж пластик горит!
Последний ответ:
Здравствуйте! От утюга не подойдёт, там температуры другие. Подойдите в магазин электронных компонентов, там подберут регулятор и термодатчик....
как слить воду из бака дражице напольный окс 200 ntr/2, 2kw
При самостоятельной установке продул трубки считая до 10.и после этого закрыл кран. Поговорил с женой и пошёл запускать сплит систему забыв открыть краны! Включил она поработала минут 5-10 потом вспомнил открыл краны включил но холода так и нет. Что я мог сломать?
Шланг кондиционера на улице висит очень длинный, раньше его не замечала, а был сильный ветер и его до подоконника поднимало, что то с ним не так? Посмотрела у других,такого длинного болтающего шланга нет, нужен мастер?
Последний ответ:
Длинный шланг позволяет не нервировать соседей снизу капанием на их отливы.
Так что это, если есть возможность, скорее плюс...
ошибка "F70", сбрасываешь затем снова появляется.
посоветовали перепрошить плату, методики не нашел,
сижу без тепла
Республика Коми, г. Ухта
если есть возможность помогите!!
Здравствуйте, подскажите как определить что стоит в сплит системе без открытия внешблока? В магазине консультанты не знают часто, подскажите заодно марки сплитов, которые точно с рв клапаном, инверторные, более менее качественные, в ценовом диапазоне 40-60тр. Спасибо
Не могу найти коды не исправности на Вертрум. Вообще не понятно что за завод его выпускал и какие там кода могут быть. Сплит стоял года 4. После попытки включения ошибка ЕА мигает
Сплит плюется льдом, потом выдает Еs, потом включаешь, какое-то время работает, такое только в жару, что это?
В месте соединения предохранительного клапана и подачи холодной воды к воднагревателю давит воду по каплям и в месте соединения гибкого водоподвода та же самая история
Если я куплю отдельно внутренний блок и внешний блок - это будет нормально ?
Его смогут установить без проблем с совместимостью ?
внутренний -https://www.777555.by/product/481136-vnutrenniy-blok-roda-rs-a07f/
внешний - https://www.777555.by/product/481135-vneshniy-blok-roda-ru-a07f/
Буду благодарен за помощь...
Добрый день. Нужны крылчатки от наружного блока кондиционера
Последний ответ:
Москва и обл..могу заехать сам.....
Накопительный водонагреватель пропускает воду, но не накапливает её в баке и ещё не горит индикатор. Новый на 80 литров поставили, всё вроде правильно подсоединили, а индикатор при включении в сеть не горит, но вода поступает в бак литра 2 и всё на этом. Думали, что может нужно набрать полный бак и тогда индикатор будет гореть... Жалко, ведь вот вчера только купили!
Последний ответ:
Геннадий Сергеевич прав! хоть фотку того что получилось прикрепите)).
Наполняйте бак с открытым краном горячей воды (для стравливания воздуха). Процесс минут на 10.... пока вода...
Вопрос такой при первом подключении заливали в ручную. Так каждый раз как его включаем или он сам наполняется на автомате
Последний ответ:
Должен сам наполняться, останов происходит из за повышения давления при отсутствии расхода, по мере расхода горячей воды снова наполняться....
Как открыть окно, если сломалось гнездо ручки с замком?
После 30 минут работы отключается внешний блок сплита и начинает мигать лампочка таймера. Пока работает, то воздух гоняет не холодный, почти как вентилятор. Чистили и заправляли весной. Что это может быть?
В моделях каких фирм, чаще встречается подключение питание на внутренний блок?
Последний ответ:
В принципе у большинства кондиционеров нет разницы с какой стороны подключать сеть. Там три провода между блоками сеть (фаза, ноль и земля) + обмен сигналами 2-3 провода....
Накопительный водогрей (Бойлер) заполняется только на 1/3.
При заполнении открываю кран горячей воды, воздух из крана выходит потом вода из горячего крана течет. Кран закрываю в итоге бойлер заполнен на 1/3.
Может кто сталкивался, в чем може быть причина?