Инженерные работы - форум мастеров

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос
Эксперты раздела
Кулибин Геннадий Сергеевич
всего ответов: 340
лучших ответов: 43
Варга Алексей Михайлович
всего ответов: 158
лучших ответов: 8
Довгань Денис Александрович
всего ответов: 53
лучших ответов: 6
Казаков Александр Евгеньевич
всего ответов: 25
лучших ответов: 6
Ильин Роман Игоревич
всего ответов: 28
лучших ответов: 5
Давлетшин Руслан Петрович
всего ответов: 42
лучших ответов: 4
Здравствуйте, спроектировал себе щиток. Подскажите, по номиналам терпимо?
Так накучковал, потому что щиток двухреечный на 24 от АББ.
Поправки: осталось 5 свободных динов, но это потому, что я свет забыл. Как минимум еще два дина на свет, поэтому остается 3 свободных, может какие то группы есть смысл разбить?
Там на одном автомате написано "свет", но это только свет в с/у.
Спасибо.
Последний ответ:
Зачем все так сложно.
Устанавливаете два УЗО. Одно общеквартрное с током отсечки на 30мА, второе для мокрых на 10мА(туда же водонагреватель.
Кабель на плиту 6мм и автомат на...
Рассматриваю различные варианты планировки санузла. В санузле планируется унитаз, душевая кабина в строительном исполнении, ванная и раковина. Интересует вопрос — возможен ли вариант 1 (см рисунки) расположения с точки зрения разводки (есть сомнения, что данный вариант допустим в связи с отдалением стояка канализации от душевой кабины) или возможен только вариант 2.
Скрины приложил. Стояк канализации отображен на рисунках.
Последний ответ:
И первый и второй вариант рабочие. Тут все зависит от сантехника, от его инженерного склада ума. Далее, выбирайте исходя из своих внутренних убеждений, удобств.
И ещё, душевой...
Новостройка, последний этаж, 12-й. В туалете неприятный запах, но не из унитаза, а из канализационного стояка.При снятии с него заглушки в квартиру идёт мощный поток воздуха с неприятным запахом. Этажом ниже в этом же стояке - тишина .В другом стояке ( кухонном ) также тишина .В доме принудительная вентиляция,при отключении которой обратная тяга из канализационного стояка в квартиру прекращается .Какая связь может быть между канализационной трубой и принудительной вентиляцией ? Как устранить эту обратную тягу, из за которой в санузле пахнет канализацией?
Последний ответ:
Канализационный стояк с вентиляционным никак не связаны.
Что касается тяги в канализационном стояке- она должна быть. когда обильно происходит смывание воды в канализационный...
Уважаемые мастера, такой вопрос. Хочу купить встроенный духовой шкаф, который требует отдельного от варочной панели подключения к газу. У меня на кухне одна стандартная труба с одним запорным краном. Мосгаз говорит, что нужны сварочные работы, чтобы сделать из этой трубы две, каждая со своим краном. Стоимость услуги поразительна.
Можно ли установить тройник, не делая сварки? Тройники есть и с запорными кранами, насколько я знаю. Опасен ли тройник в плане утечки газа?
Последний ответ:
Тройник установить можно, но незаконно.
Логика Газмяса понятна-меньше резьбовых соединений, меньше вероятности протечки газа. И стоимость работ по переварке стояка, и даже по...
Включаю воду в ванной и на кухне одновременно рывков нет, а вот по отдельности идут рывки.
Последний ответ:
Какие то воздушные пробки возникают у вас....
Здравствуйте.
Купила новый смеситель, из дорогого сегмента. Дома развернула, а на трубках, которые выходят из смесителя, и к которым крепится гибкая подводка, счёсано покрытие. Что это?? Производственный брак? Или смеситель устанавливали уже, потом сдали и продали как новый?? Пожалуйста, подскажите?
Последний ответ:
Темные пятна у основания - это следы от лужения при пайке, скорее всего....
Здравствуйте! Установил новый смеситель на кухне, но напора нет совсем, капает немного, даже руки не помыть. Через гибкую подводку без смесителя напор присутствует, сначала думал дело в новой подводке( родные короткие) но проверив и с родными тот же результат воды из крана нет, в чем может быть проблема?
Последний ответ:
Смеситель попал, мусор, отверните подводка холодной воды и через горячий почисти, и так же наоборот. При этом закройте до завтра рублевой монетой....
Скажите фитинги от упанора подойдут ли к трубе санлайт?
Последний ответ:
Впервые слышу про Санлайт, но, если это сшитый полиэтилен и диаметр с толщиной стенки соответствует упаноровскому, смело используйте. ...
У меня вопрос по ремонту однорычажного смесителя. Из крана капает вода. Разобрал смеситель, вынул картридж, поставил новый, но течь по-прежнему продолжается. В чем может быть причина?
Последний ответ:
Добрый день !
Прокладку посмотрите
...
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, какого выдрать производителя кранов для магистрального стояка в многоквартирном доме для холодной и горячей воды
Последний ответ:
Не особо важно какой марки выберите кран. Главное уметь правильно его эксплуатировать.
Купят оригинальный пресловутый Бугатти, потом начнут им регулировать или напор, или...
Не работает термостат на смесителе bugnatese oxford 6378. Поискал на просторах интернета картридж на замену. В наличии нет ни у кого. Предлагают заплатить 16000 и ждать до апреля. Может кто нибудь сталкивался с такими смесителями? Можно ли разобрать картридж и почистить термостат? Или есть аналог картриджа который есть в продаже.
Добрый день, подскажите пожалуйста, грамотно ли собран эл. щиток?
Последний ответ:
нужно поменять провода сверху на одинаковые. т.к. при несоответствии сечения они не зажимаются и может образоваться искра и т.д.с низу так же и хотелось бы понять сечение групп....
От застройщика сделаны две паянные трубы ХВС и ГВС (с грязевиком, шаровыми кранами и счётчиком) от стояка диаметром 1/2. Как сделать подключение на коллектор Oventrop Multidis SH 1" с входом 1дм и выходами 3/4 дм? Где установить переходники с 1/2 трубы от застройщика на коллектор диаметр 1дм, где установить переходники 3/4 на 1/2 к потребителям? Какой диаметр трубы из сшитого полиэтилена использовать и на каких участках, для лучшей работы коллектора и водоснабжения потребителям?
Последний ответ:
коллектор располагаете где угодно. Присоединение к коллекторам осуществляется коаксиальным переходником под нужный диаметр трубы от застройщика и резьбовым соединением...
Добрый день! Имеется: входные трубы на отоплении (тройниковая система) и водоснабжении диаметром 1/2 в синей и красной изоляции на полу. Будут коллекторы Oventrop Multidis SH 1" для радиаторного отопления и водоснабжения с входом диаметром 1дм и выходами диаметром 3/4дм. Как правильно сделать подключение 1/2 к данному коллектору? Потребители диаметром 1/2. Где правильно разместить переходники с 1/2 на 1 (вход коллектора) и с 3/4 на 1/2 (выходы коллектора) на самом коллекторе или на самих потребителях? Читала, что при диаметре 1/2 должно быть расстояние для разгона потока для нормального давления.
Последний ответ:
Я так понял, с подъездного распределительного коллектора у вас трубы идут на 1/2. Сколько радиаторов у вас в квартире?
И, непосредственно по заданным вопросам: коллектор...
Подскажите, пожалуйста, можно ли для смазки пластин в картридже смесителя использовать смазку Ostendorf Kunststoffe? Такую продали в магазине, но вызывает сомнения.
Последний ответ:
Я использую эту смазку. И для смесителей, для тех.обслуживания кофемашины время от времени, для смазки кухонного комбайна, миксера и...
Совсем случайно заметил на коллекторе контуров отопления превышение даления до 2,5 бар. Поспешил в котельную. Наблюдаю на табло котла Протерм
Медведь 50 Klom 17 температуру 97 С и давление 2,5 бар! Давление побыстрому сбросил до 1,5 бар, но вот с котлом поправиться не могу. Алгоритм сбоя
следующий: (Терморегуляторов нет. Режим ГВС отключен. В настройках выставлено 60 градусов) Хололодный котел, не включая насос отопления
(насос установлен со стороны обратки), запускает горелки, разогревает в себе воду до 98 градусов. На табло при этом показывает только давление 1.6 бар и
горение газа. Режим отопления (иконка) на табло не мигает. Затем выключает горелки (предполагаю по аварийке) и бездействует. Через 3-5 минут на
табло появляются показания температуры 97 град., и вот тогда котёл включает насос отопления и прокачивает свой "кипяток" из теплообменника в
систему. Когда на табло устанавливается 73 градуса, котёл выключает насос, включает турбонадставку, включает горелки и снова делает "кипяток"
внутри себя! . И так по кругу! Насос исправен, фильтры чистые, ошибок не показывает. Сбрасывал до заводских настроек, не помогает. Что такое с
котлом? Помогите!
Последний ответ:
Геннадий Сергеевич, правильна аргументирует причину, но сперва нужно проверить дачек температуры котла, и провести полную диагностику котла....
Здравствуйте, уважаемые мастера! Проблема: после выключения тропического душа через некоторое время из него начинает капать вода. Сначала капала по капле, сегодня же проснулась от того что капает так, что слышно через 2 закрытые двери. Вся стойка новая (как и весь ремонт), всего год эксплуатации. Раньше такого не было совсем. Причем началось с того, что стала скапливаться вода НА поверхности гусака смесителя, а теперь капает тропический душ. Прошу совета что делать!?
Последний ответ:
Доброе утро. К сожалению, это уже становится *нормой* в лучшем случае товар, ходит свой гарантийный срок, в худшем начинает подтекать через несколько месяцев эксплуатации, частые...
Добрый день! В 2007 году я купила студию с газовой плитой. Данная перепланировка была согласована в БТИ продавцом в январе 2005. Есть оригинал договора с управляющей компанией на согласование перепланировки от 19.01.2005 и оригинал квитанции об оплате этой услуги от 19.01.2005, есть копия справки БТИ на имя продавца с примечанием, что изменение площади за счет внутренней перепланировки согласовано с УЖКХ моего района от 19.01.2005 (на обороте схема именно студии), ну и естественно есть сама справка БТИ уже на мое имя со схемой студии на обороте. В 2009 устанавливала кухню, у Горгаза вопросов не возникло. 15 лет Горгаз проводил ежегодные осмотры газового оборудования в квартире, вопросов не возникало. Неделю назад ставила новую кухню, газ отключила сторонняя организация с лицензией, подключать вызвала Горгаз. И вот тут они отказали в подключении, отправив меня со всеми этими документами в головной офис. При наличии документов о согласованной перепланировке студии с газовой плитой 16 лет назад, может ли Горгаз выписать предписание установить перегородку или они просто зафиксируют данные документы и снимут ограничение на пользование газом?
Последний ответ:
Ну так нужно сходить и узнать.)
В идеале для дальнейших действий, получить письменное обоснование.

СНиП 2.04.08-87
СП 42-101-2003
Требования по установке газового...
Как обойти все батареи двутрубной разводкой, не лучевой(!).
Последний ответ:
Если радиатор не стоит под окном, мощность радиатора нужно увеличивать.
...
Как определить что мощность котла мала?
Последний ответ:
Если вопрос состоит в том, правильно ли выбрана мощность котла, при этом котел относительно новый и исправно работает, то признаком недостаточной мощности является его постоянная...
Здравствуйте колеги!!! Подскажите пожалуйста, сколько можно смело просить денег за данную работу:
5 электродвигателей, на каждый по 10м кабеля 4х2,5мм;
Подключение нагревателя, кабель 4х50мм;
Установка 3х полюсного автомата 25А на ДИН рейку;
Подключение термопар 3шт, проводом по 10м;
Подключение самого щита, кабелем 4х50мм 15м.
За ответ за ранее БЛАГОДАРЮ!!!
Последний ответ:
Я могу ошибаться, давно не обновлял прогу с ценами, но она мне выдаёт 10900 рублей. Может ценник уже не актуальный, возможно нужно учесть коэффициент на установку термопар,...
Здравствуйте!
Квартира с индивидуальным котлом отопления.
Давление в холодной (не работающей) системе отопления 1 бар.
Когда стравливать воздух с батареи:
1. при горячей или холодной батареи;
2. при работающем или нет насосе.
Спасибо.
Последний ответ:
Здравствуйте
Без разницы особо
Насос лучше выключить...
Здравствуйте, на двухтрубной системе отопления, была замена труб и радиаторов на полипропилен, после монтажа перестал греть радиатор, просто холодный, воздуха нет, радиатор новый, чистый, давление хорошее, как мне кажется мастера либо впаяли две обратки либо подачи, разводка отопления по дому по чердаку, стояки спрятаны в стене от этих труб запитаны 2 радиатора в подъезде, они горячие, радиатор снимал вода под хорошим напором льется с обеих труб, подключение радиатора диагональное, дом 2эт. До этого при старых трубах всё грело очень сильно
Последний ответ:
Надо разбираться
Одно точно, радиатор холодный. Значит через него не идёт теплоноситель ...
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли перенести в квартире кухню в комнату? Расстояние до мойки будет около 6 метров от стояка. Понимаю, что самое сложное здесь - проводка канализационной трубы. Возможна ли моя задумка?
Последний ответ:
Во-первых необходимо согласование. Навряд ли это пройдет. Правда мы в одной новостройке так делали под ответственность Заказчика.
Там до стояка было метров пять.
Канализацию...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нужно ли менять электропроводку при ремонте. Дому 10 лет, монолит-кирпич, сдавался без отделки, как делали проводку предыдущие хозяева, не имею представления.
Последний ответ:
нужно хотя бы посмотреть, что стоит в щитке. и определиться, что вы хотите видеть или иметь по электрике у себя. потом можно и поговорить...
Скажите, пожалуйста, если отломился рычаг для включения и отключения воды на кране стиральной машины, можно его заменить или только менять весь кран? Если менять, то какой лучше выбрать?
Последний ответ:
Меняли стояки отопления. Остались большие дыры вокруг труб в потолке. Чем лучше заделать? Никаких гильз по-моему нет
Последний ответ:
Как вариант, на всю толщину перекрытия запенить, после высыхания пену выковырять на несколько сантиметров в плиту и залить, к примеру, плиточный клей заподлицо....
Здравствуйте, хотим поменять старый полотенцесушитель, на новый "1" дюймовый. Для полотенцесушителся труба идет с подвала на 1/2 дюйма. Но на такой полотенцесушитель есть только Соединение углов. г/ш 1"х3/4". Можно ли как-то установить соблюдая нормы?
Последний ответ:
углы продаются и на 1/2. В Леруа они даже есть...
После аварии на подстанции во всем районе не было горячей воды и отопления. Когда включили - оказалось, что из крана горячей воды идет чуть теплая, сколько бы ни спускали. До аварии все было нормально, тем более, что живу я на первом этаже хрущевки (всегда хороший напор и температура высокая, аж обжигала). Сантехник пришел и сказал, что кто-то по стояку выше забыл закрыть кран , подающий воду в водонагреватель, но к соседям не пошел и больше ничего не сделал. У соседей по стояку на втором этаже горячая есть и , как они говорят, напор норм. Как это может быть, ведь стояк холодный! Писала обьявление с просьбой перекрыть кран, но тщетно! Неделю грею воду в кастрюльке.. Как быть в этом случае...,как можно повлиять на соседей и кто должен это делать? И если меня никто не из них не услышит, то что я могу предпринять самостоятельно?
Последний ответ:
Звоните в префектуру. Такие звонки или даже электронные жалобы очень эффективно работают.
Что касается сантехника, его предположения имеют место быть. Возможен и подмес у...
Соседи установили входную металлическую дверь выйдя на 10 см. стены дома, тем самым заблокировав мне входную дверь. Что они нарушили?
Последний ответ:
Не совсем понятна проблема. Фото нужны.
А пока могу сказать что есть свод противопожарных правил, в которых прописываются как размеры, так и тонкости установки дверей, в том...