Москва, Бригада
Написать
Для вашего удобства на сервисе доступны все контакты мастера. Но мы рекомендуем вести переписку в чате сервиса,
т.к. только в этом случае, мы можем вам гарантировать помощь с нашей стороны в случае конфликтной ситуации.
Здравствуйте, скажите, включил напольный котел поставил на максимум,он за 5 часов нагрелся до 75 градусов, дальше не идет(заявленная максимальная температура до 95гр) и он не отключается,в чем может быть причина
Ответ мастера
Но ведь за эти 5 часов он не только себя грел! а еще и дом...., потому это норм.
И потом, заявления производителя о максимальной температуре не говорят что котел в вашем случае дойдет до этой температуры. Есть дом, у которого определенные теплопотери, их в свою очередь пытаются восполнить радиаторы....
Перекройте кран подачи или обратки на котле, остановив насосы и увидите очень быстро заявленную максимальную температуру, и даже немного больше, ну а потом аварийное состояние, если производитель об этом позаботился
Спустя около 5 лет эксплуатации и проживании в квартире на балконе появились огромные швы между несущей стенами и стеной на которой стоит рама окна. Также, между рамой окна и несущей стеной заметный щели. Не знаю как ремонтировать и что в таких ситуациях делать. Понятное дело, что без мастера тут не обойтись. Единственное, хочу для себя понять саму трагичность ситуации и как быстро стоит устранить дефекты. Сами зазоры уже превышают более 1.45 сантиметра с максимальной точки зрения, что и пугает. Подскажите кого лучше всего вызвать в этом случае для устранения данных зазоров? И как избавляться от таких щелей?
Ответ мастера
Обычное дело. Заделывает щели и продолжайте жить спокойно
Радиатор монолит рифар 500, 10 секций, установлен этим летом. Пятиэтажка, третий этаж. Когда дали отопление на днях, в радиаторе появился звук. В тишине слышно даже с другого конца комнаты если прислушиваться, но звук не сильный. Хочу понять, бирадиаторов никогда не было. Это нормально для этих радиаторов? Или они вообще не должны издавать никакого звука, как чугунные? Воздух из батареи спускали. Звук не бульканье, не журчание воды. А монотонный, чем то похож, если ракушку поднести к уху.
Ответ мастера
В начале сезона часто проблема-завоздушивание. Пока этот воздух не выйдет..... и система не нормализуется, может и шуметь и трещать .
Сами радиаторы никогда не издают шумы. Они могут их только отдавать от стояков в комнату.
Ну а уже стояки.... Причин может быть много....
-Вода движется со слишком высокой
-Сбои в работе насоса в котельной или в подвалах домов.
-Несоответствие диаметров.
-Ошибки монтажа.
Установили холодильник под столешницу слева и справа сделали опоры из столешницы с зазорами в 0.5 см от холодильника.. Выглядит все очень достойно, но есть опасения, что холодильник будет перегреваться. Если есть у кого опыт, посоветуйте, пожалуйста, решение?!
Ответ мастера
Но ведь встроенные холодильники существуют. И работают.
Здравствуйте. Проложили полипропиленовые трубы под холодную и горячую воду.Трубы будут убираться в стену. На участке в 1 метр они лежат вплотную друг к другу. Никакой изоляции между ними нет (пена, теплоизоляция). Допустима ли такая укладка труб? Не будет ли образовываться конденсат?
Ответ мастера
Конденсата не будет. Он не будет успевать образовываться даже при наполнении ванны. Да и это же не стояки где одна труба постоянно холодная а другая горячая, круглые сутки.
По поводу изоляции..... По технологии трубы монтируют именно в них и делается это не для того чтобы пресечь образование конденсата, а чтобы избавиться от расширений труб которые в теории могут порвать штукатурку, отслоить плитку от нее и т.п.
Всех приветствую! Очень нужен совет специалиста. Дизайнер, при проектировании помещения, не учла что для крепежа металлоконструкции к потолку необходимо сделать закладные. На данный момент имеем - гипрок 50мм и над ним уже бетон. Для крепления хотели купить анкера, шпильки с резьбой м8, контргайку и гайку эриксона. Планировалось накрутить шпильку в анкер и забить, но установщик мебели говорит что после того как они вкрутят шпильку до конца, чтобы анкер зафиксировался в бетоне, они не смогут отпилить под потолком шпильку в размер (бояться повредить готовый потолок). Может у кого-то был подобный опыт? Каким образом еще можно закрепить эту конструкцию? Размеры конструкции 720*1090*420 (в*ш*г), металл 25*25.
Ответ мастера
В принципе ваш ход мыслей и подборка крепежа довольно оптимален. Вопрос к установщику: что в этом сложного-отпилить шпильку? Если думаешь, что можешь повредить искрами потолок, ну, можно его частично защитить, картоном тем же. В конце концов можно использовать не болгарку, а реноватор.
Мне кажется, мастер просто хочет снять с себя эту работу.
Привет, подскажите , пожалуйста, знающие люди. Потекла чугунная батарея на стыке трубы и самой батареи, стал вопрос выбора биметаллической .Голова лопнула...
Посоветовали RIFAR , посмотрел отзывы людей, что типо полубиметалл, обман.
Royal Thermo еще посоветовали.
В общем сходу не пойму , что лучше, посоветуйте плиз, менять надо срочно
нужна на 8-10 секций в зал 18 кв?
Ответ мастера
Rifar Monolit очень большим спросом пользуются, особенно в городском централизованном отоплении.
Может быть, потому что они выдерживают давление на разрыв 250 атмосфер..
Вообще у Rifar довольно обширная линейка радиаторов. Любые, которые выбрали бы будут соответствовать заявленному качеству.
Если сравнить полотно двери с утеплением из базальтовой плиты с таким же по толщине полотном другой двери с терморазрывом из полиамидного профиля 7 мм и наполнением из базальтовой плиты 100кг/м3 и пенополистирола 10 кг/м3, то в каком полотне звукоизоляция будет лучше?
Ответ мастера
Каждый материал имеет свои характеристики, которые указывает производитель. Достаточно вникнуть и свести числа "в кучу" бональным сложением.
Еще производитель двери тоже указывает в характеристиках такие параметры.
Добрый день. У нас новый ЖК. Пару недель назад из унитаза стала выплескивать воду. Не связано сл смывом у соседей сверху. Просто раздаётся типа хлопок и фонтан воды из унитаза. Сантехники отчитались, что у них все хорошо, тяга хорошая и типа проблема в нашей инсталляции. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может быть реально проблема в инсталляции?
Ответ мастера
Думаю проблема в отсутствии или несоответствующем исполнении фановой трубы-та что с последнего этажа на крышу.
Дело в том что при смыве сверху, по стояку летит водяная пробка, создавая перед собой давление, а после себя разряжение.
При смыве(при шумах в стояке) участниками этого процесса сверху понаблюдайте за водой в унитазе-уровень ее должен подниматься, а потом (после того как эта пробка их воды и каках сравняется с уровнем вашей квартиры) резкий упадок уровня. Именно в этот момент и должно быть выплескивание.
Какой у вас этаж и этажность здания?
Кухонный уголок будет крепиться на стену, где 40 см слева стена выложена кирпичом, по середине 100 см жб плита с вытяжкой толщиной 4 см, потом с другого края ещё 40 см - кирпич. По всей стене около 1 см штукатурки, т.е. по середине всего 5 см. Для монтажа кухонного гарнитура нужно 6 см толщины стены.
Какие наилучшие варианты решения?
Выложить доп. 1 см штукатурки? В этом случае не хочется терять сантиметр. Может есть другой вариант?
Ответ мастера
Когда речь идет о креплении в 4-х см железобетона, поверьте +1 см штукатурного слоя вообще никакой погоды не окажут. Поэтому все манипуляции по утолщению стены - напрасная трата денег и времени.
Еще нужно понимать что монтаж навесных шкафов - это нагрузка на скобяные изделия при помощи которых будут крепиться эти шкафы. И эта нагрузка не на растяжение, как в случае с люстрой, к примеру, а на срез. И тут усилия нужно гораздо больше приложить чтобы что-то произошло.
Поэтому не заморачивайтесь, а уделите внимание правильно подобронному крепежу.
Правильно подоброноому, а не дорогому и приславутому.