Варга Алексей Михайлович
Москва, Частный мастер
Написать
Для вашего удобства на сервисе доступны все контакты мастера. Но мы рекомендуем вести переписку в чате сервиса, т.к. только в этом случае, мы можем вам гарантировать помощь с нашей стороны в случае конфликтной ситуации.
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть причина, в душевой кабине остаётся лужа в ванне, засора нет, ножки отрегулированы?
Ответ мастера
Если всё стоит в уровне, а вода остаётся, то причина может быть в самой формовке. Обратитесь с письмом и фото к продавцу, напишите претензию. Удачи.
Добрый день. Такая ситуация. В ванной комнате сделали душевое ограждение без поддона. Плиточник не сделал гидроизоляцию. Теперь в смежной комнате мокреет стена. Можно ли как нибудь сделать гидроизоляцию не снимая плитку?
Ответ мастера
Добрый вечер. Плитку однозначно снимать, далее нужно что бы стена высохла, обработать её антигрибковыми составами, т.к вероятнее всего,, чтоиуже пошла плесень/ грибок и далее по схеме с применением всех технологичных процессов: ленты, гидроизоляция и потом, всё в обратном порядке, вплоть до укладывания плитки.
Подскажите пожалуйста, можно ли штукатурить ротбантом стены толщиной менее 5мм, не по маякам, подъезд?
Ответ мастера
Добрый день. Можно, хоть на сдир, т.е выравнивание плоскости под правило. Так называемая визуализация. Прогрунтуйте хорошо стены, подождите пока грунтовка высохнет и начинайте штукатурить.
Лопнула плитка по горизонтали на высоте 1 м от пола почти ровно на одной стене длина 3 м. Мастер выравнивал стену оштукатуренную песчано -цементной стяжкой. Т.к. слой был толстый применил гипсокартон 12мм. Прошу дать оценку отчего лопнула плитка. Утверждает, что дом осадку дает, дому 10 лет. Я видел как трескается плитка -по вертикали, и неровно при осадке дома.
Ответ мастера
Добрый день. Непонятно как можно дать оценку тому, чего не видел. Это можно реализовать только при выезде на объект, с демонтажем самой плитки и частичным вскрытием штукатурки до основания кирпичной/блочной и иной кладки. Можно сделать предположение, а именно скорее всего на высоте кладки в один метр, произошло давление и в том месте, где она была плохо обвязана сеткой кладочной и произошёл слом.
Здравствуйте. Не попали в размер когда делали отверстие под кнопку инсталляции. Заметила уже в процессе эксплуатации. Необходимо расширить это «окно» вправо мм на 3, чтобы сдвинуть рамку кнопки инсталляции . Хочу сделать сама. Предполагаю подшлифовать ручным инструментом. Подскажите, пожалуйста, чем можно.
Ответ мастера
Доброе утро. Вариантов несколько, всё зависит от материала, из которого выполнена стена. Вариант 1 пила, с мелким зубом, дешёвая, которую потом можно выбросить. Вариант 2 Рашпиль, по тому же принципу, сделал выбросил.. И вариант ручного/ электрического, работы на минут 10-20 это болгарка с алмазным диском+ пылесос
Доброго. Выравниваем стены в частном, деревянном доме. Вешаем ОСБ на профиль. Вопрос: т.к. между стеной и ОСБ образуется пустота, возможно заведутся мыши. Как этого избежать? Купили утеплитель Изософт, оказывается, мыши и его прогрызают.
Ответ мастера
Доброго дня. Материалы, в которых не будут жить мыши это: стеклопена, керамзит. базальтовый утеплитель и минеральные, не пойдут. Или ставить в сочетании твёрдый/ мягкий. На Ваш выбор. Грызун дырочку найдет или сделает. Раньше в подполье, били стекло и вталкивали во все возможные отверстия. Насколько этот способ на сегодняшний день может быть для Вас актуален, не знаю.
Здравствуйте. Каким способом посоветуете поправить такого рода неприятность?
Ответ мастера
Добрый вечер, воск Вам в помощь и потом лаком с верху. Наборы с цветовыми решениями есть в Леруа Мерлен. В наборах есть даже шпателя. Удачи
Здравствуйте, не давно установили дверь бу входную, и с тех пор в ней что то постукивает, как будто капает что то где то внутри такой звук но это не капает , деревянный дом. Я думаю может промерзает? Кто сталкивался поймёт)
Ответ мастера
Есть фото смонтированной двери, она стоит в предбаннике или на улице? Если дверь дишманская, типа консервной банки, то и расследования ненужно, т.к скорее всего играет металл. Или в петлевой части при формировании отверстия под сами петли, остался облой/ заусенец, большой, который при открывании и издаёт щелчок.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли вина мастера, и допустимо ли такое повторение рисунка плитки? Фото прикрепляю
Ответ мастера
Доброго дня. Вины мастера нет. Как шла плитка из коробки, так и клал. Я бы сделал так же. Всё правильно написал коллега насчёт ТЗ и калибровки плитки. Если его нет, ТЗ, то на нет и суда нет. Плитка уложена достойно. И хорошо, что в Вашем вопросе, нет слова должен был... Никто, ни кому ничего не должен! Это так, на всякий). Вот уложенная плитка, по рисунку заказчика. Он был заинтересован в этом, на мой взгляд кресты... Ему нравится, рисовал сам. Мне оставалось брать плитку, четко по номерации.
Здравствуйте. Я живу на 1 этаже в многоквартирном доме. Изначально проблема заключалась в том, что с потолка в туалете начала капать вода. Причину вроде как нашли — у соседей сверху на 3 этаже протекал унитаз. Проблему устранили. Но после этого вода всё равно продолжает капать уже 2 дня! И самое интересное, что днём капает, а ночью — нет. Почему так?
Ответ мастера
Доброе утро. Соглашусь с коллегой, значит проблема не устранена и при разборе воды малая её часть попадает к Вам. Делайте заявку в УК, для устранения данной проблемы.
Отправить сообщение