В частном доме трехфазная электросеть. На одной из фаз 3 автомата: на электроплиту, на второй этаж и на террасу. Электролита при включении работает, но при включении любой нагрузки на втором этаже или на террасе (лампочка, зарядка для телефона) происходит падение напряжения в этой фазе: лампы не загораются, но и падает ВХОДНОЕ напряжение фазы. Проверял отверткой-индикатором без лампочки (мультиметра нет).
10 дней назад на террасе вечером стал моргать свет и отключился. Утром проверили: поморгал и заработал. Проработал 10 дней, в том числе бойлер 2,5 киловатта. Отверткой-индикатором слазить не успел.
Вчера опять заморгали лампы и перестали гореть, но в щитке отвертка-индикатор напряжение на фазе показывает и в счетчике на столбе 223 вольта на каждой фазе.
Остальные фазы работают нормально. Автоматы не выбивало.
Ответ мастера
Где то на линии фазы отгорает контакт, при этом происходит не падение напряжения, а потеря силы тока. Нужно пройти по всей линии, вплоть вводных контактов, и найти где почти отгорел контакт.
Всем добрейшего дня! Уважаемые специалисты помогите пожалуйста советом ) занимаемся ремонтом памятника воинам Великой Отечественной Войны, стелла так называемая (две стены) уложены плиткой которая имеет размеры 40*40 и толщину около 1,5 см. Известно что сделана она из искусственного камня. Каждые пол года после непогоды начинает выдавливать в некоторых местах, лопается именно в местах затирки. Подскажите пожалуйста как лучше такую укладывать, может есть какие то закладные чтобы она лучше держалась или же специальный плиточный клей. Заранее благодарен за совет
Ответ мастера
Доброго дня. Уличная укладка плитки, имеет свои особенности. В зимний период, в сырую погоду в стыки плитки может попадать влага, если ночью морозец, влагу в стыках, а иногда и в клеевом слое прихватывает, и лед, в силу того что его объем больше начального, начинает потихоньку, с каждой разморозкой ломать конструкцию плитки или камня. Ваша задача, герметично обработать все швы, и иные полости. Чем это сделать, подумайте сами, эпоксидной затиркой, герметиком или еще чем, выбор по ситуации.
Во время капремонта поменяли унитаз. Сняли деревянную хрущевскую подставку. Новый унитаз поставили на голый цемент. И все. Сказали дальше сами. Ушли. Чем задекорировать этот кошмарик. Масляной краской?
Ответ мастера
Унитаз на голый цемент - это капремонт?
Может купюру тысячную подложить под него, чтоб не качался?))
Чем обшить потолок в ванной частного дома с деревянным перекрытием, чтобы не образовалась ПЛЕСЕНЬ ?
Ответ мастера
Доброго дня. Что бы не образовывалась плесень в ванной (грибок), нужно не средство, а обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Тогда годится любой материал.
Здравствуйте, стоит ли менять электропроводку, если предыдущая МЕДНАЯ была сделана 23 года назад. Сомнения в том, что увеличилась мощность и количество подключаемых приборов, а автомат всего на 5 подключений и 2 свободных. Плюс нужно больше розеток. Нужен профессиональный совет!
Ответ мастера
Доброго дня. Менять медную проводку, если она сделана правильно, не надо. Двойная изоляция проводника обеспечивает очень долгий срок эксплуатации. Но вам нужно убедится, что количество распаячных коробок достаточно, в идеале по одной на комнату. В этом случае вы можете добавлять электроточки, столько, сколько вам нужно, делая штробы только от коробки до нужной точки, а не тащить новый пучок проводов к электрощиту.
Распаячные коробки иногда заклеены обоями, в этом случае их потребуется найти.
И вам нужно убедиться, что кабели идущие от автоматов до распаячных коробок, сечением не меньше 2,5 кв.мм.
Здравствуйте! Суть проблемы в следующем.Соседи умудрились установить кондиционер прямо посередине плиты фасадной стены панельного дома, там где проходит вертикальная металлическая арматура. Отсюда очень сильный виброзвук. На контакт соседи не идут абсолютно, так что переустановить или виброизолировать сам кондиционер не представляеться возможным. Поможет ли создание виброизоляционного короба в оконном проеме и если да , то какое его конкретное наполнение и конфигурация? Например подойдет ли использование виброподвесов?
Ответ мастера
Доброго дня. Вы не сможете ни какими приспособами погасить вибрацию. Она идет от двигателя кондиционера, и передается непосредственно на плиту вашего фасада, это сравнимо с работающим перфоратором у соседей. То есть в теории нужно изолировать все три примыкающие стены, а на это ни кто разумный не пойдет.
Писать в инстанцию, тоже практически бесполезно, потому как вы страдаете не от децибел обычного звука, а от низкочастотного спектра звука, вряд ли найдется для этого специальная аппаратура для замера его предела.
Я бы решил этот вопрос (в случае неадекватности хозяев источника беспокойства) силовым методом, например залил бы им в кондей кислоты из брызгалки, она разъест проводку не сразу, но гарантированно))
Здравствуйте. Подскажите, маяки нужно вытаскивать из стен после нанесения штукатурки (ротбанд)?
Ответ мастера
Штукатурные маяки в обязательном порядке вынимаются при работе на уличном фасаде. Так как стены периодически намокают, и маяки подвергаются коррозии (ржавеют они чаще, не от плохой оцинковки, а от ее нарушения штукатурными правилами). В последующем вдоль маяков появляются трещины, а продукты коррозии инфильтруются на поверхность стены в виде разводов.
Внутри помещений, если стены сухие, вынимать маяки нет смысла.
Подойдёт ли такой нагреватель для такого смесителя? Смогу поставить или нет?
Ответ мастера
Рядом поставить можно. Но пользоваться душем под напряжением 220, это попахивает суицидом))
Здравствуйте, мастера залили наливной пол. В некоторых местах появились маячки, бугорки и дырочки. Что с этим можно сделать? Как исправить. Мастер говорит маячки мы срежем. Но, я сомневаюсь в верности.
Ответ мастера
Если вы собрались ограничиться наливным полом, и ходить по нему босиком, тогда может и нужно озадачится, почему он не выглядит, как кухонная столешница. А вообще нужно вспомнить, какую цель вы ставили перед мастерами...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно на такой (деревянный пол) положить сразу ламинат? или возможно сначала ОБС плиту, потом ламината? или сразу вся снимать и делать стяжку пола?
Ответ мастера
Наверняка полы кривые, нет уровня и наверное скрипят. Можно разобрать и сделать заново но по всем правилам. Я делал так...