Межкомнатная перегородка примыкает к окну. Каким образом возможно реализовать данный проект? Фотографии и схему помещения прилагаю.
Ответ мастера
Добрый вечер ! Тут надо остекление менять.
Двухклавишный трехжильный медный одноклавишный алюминий как сделать чтоб перенести переключатель в одно место и сделать один выключатель двухклавишный свет на люстру и на точечные светильники
Ответ мастера
Добрый день! Обьединяете ноли и фазы через клемник. Ноль пропускаете через светильники. Фазу коммутируемое в выключателе. Напрямую медь и алюминий не соединяйте, только через клемник.
Добрый день! Необходим совет опытных сторонних специалистов. Проживаю в доме, который был введен в 2013. Все коммуникации от застройщика. В данном доме есть много проблем из-за дешёвых материалов и проекта дома. Часто прорывает полотенцесушитель. Несколько дней назад при отключении горячей воды он потёк. Вызвали УК, которая сказала, что варианта два: 1) снимать его, смотреть и при удаче просто подтянуть, а если все плохо срезать 2) разбирать стену кухни, так как иначе сварщик не пролезет и варить. Платный сантехник перекрыл краны сушителя и предложил поменять его и переходники. Вопросы: 1) можно ли перекрывать сушитель 2) можно ли менять без предупреждения УК 3) решит ли проблема прорыва смена полотенцесушителя 4) кому верить?
Ответ мастера
Добрый день ! Чтобы на эти вопросы ответить, хорошо бы стояк видеть, из этой фотки непонятно, что там.
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой - в ночной период и утром, до момента активного использования горячей воды, подтекает из соединения муфты с трубой (на фото отмечено место протечки). За ночь набегает достаточно большое количество воды. Причем в течение дня соединение не подтекает. Что с этим лучше сделать? Если все "щели" замазать герметиком поможет ли это исправить ситуацию?
Ответ мастера
Я так понял, это частный дом. Отключите воду и перекрутите, это недолго и не сложно. Как мотать паклю в инете много роликов
У нас в гаражный кооператив проводят газ. Поступила информация от газовиков, что в наши гаражи разрешается ставить настенные газовые котлы мощностью не более 13кВт. Подскажите обосновано их требование или нет? Может есть требования установки котлов в автомобильных гаражах или для гаражных кооперативов? Все гаражи с подвальным помещением (т.е. 2 этажа). Окон нет. Размер 5,77м на 4м, высоту точно не помню но где-то 3 м, а высота подвала примерно 2м.
Ответ мастера
Добрый день ! Мощность котла в техусловиях должна быть прописана. По моему 13 кВт для такого помещения вполне достаточно.
Коллеги, нужен совет! Ремонтирую систему отопления. Собрана 25 лет назад на стальных трубах. Текут стыки на 2 дюймовках обвязки котла. Менять на полипропилен очень не просто. Дошла до меня информация, что есть состав что то типа водоупорного цемента, которым снаружи можно обработать резьбовые соединения для устранения течей. Кто нибудь слышал что то , пользовался ?
Ответ мастера
2 дюймовые трубы такого возраста не особо разбираются, мягко скажем. Я перебрал два узла, потёк третий
Здравствуйте, скажите пожалуйста, из -за чего это происходит? Включаю отопление, теплые полы, регуляторы начинают прыгать как бешеные и стучит обратный клапан (если я не ошибаюсь)!
Ответ мастера
Добрый день ! Расходомеры прыгают вы имели в виду ? Может система завоздушена ? На тёплые полы отдельный насос, попробуйте его порегулировать или отключить.
Здравствуйте! Планируем капитальный ремонт большой лоджии + еще одно окно , но есть трудности. 12 этаж , в доме коты , классическая "Антикошка" по ряду причин не подходит. Возможны ли еще какие-либо варианты на эту тему ? Сейчас стоит сетка с ячейкой 5*5 см. Спасибо!
Ответ мастера
Добрый день! Про антикошку не слышал, но как кошатник советую сделать съёмные панели с антимоскитной сеткой, их можно снимать и какое то время наслаждаться свежим воздухом и видом, когда кошки нет рядом.
Подскажите. Плитка половая, толщина 10мм. Размер 1,2 х0,6 м хочу установить на фартук в кухне . Можно ли пропилить плитку. Алмазным диском . Внутри лопнет или нет?
Ответ мастера
Доброе утро ! Может и не лопнет, но лучше отвезти, отрезать. Мы так делали.
1. Стоит ли менять стальные трубы на полипропиленовые в частном доме? 2. Можно ли снизу пустить стальные трубы, а каждую батарею приподнять и соединить полипропиленовыми трубами?
Ответ мастера
1. Если у вас естественная циркуляция, то меняйте только если стальные совсем гнилые. 2. Можно.