Друзья, добрый вечер.
Устанавливаю в доме электрокотел 7.5кВт.
Изломал всю голову, не могу понять к какому совету прислушаться.
Котёл с мозгами. Напряжение в сети скачет до 250в.Производитель говорит что это черевато выгоранием платы, рекомендуемое напряжение не должно превышать 230в.
Вопрос:
Какие предпринять меры, чтобы котёл стабильно работал в заданном диапазоне напряжения и плата не горела?
1) Кто то говорит ставить просто стаб на 10кВт.
2)кто то говорит только на мозги.
Так вот , если предположить 2й вариан, какой стаб преобретать и как его нахрен к плате подключить.
Пока поставил реле, но это не панацея,то и дело отключается на выставленом верхнем пределе.
Ответ мастера
Можно выбрать абсолютно любой вариант, самый простой и дешёвый-это действительное реле напряжения. Его-заключается в том, что он будет полностью выключать электричество по вашим настроенным характеристикам, но зато в последующим включать. Автоматически. Есть вероятность того, что будет в доме светомузыка постоянная.
Установить стабилизатор на 10 киловатт можно. Никакого труда не составит это сделать вам самим, но придётся за него заплатить.
Что касается подключения небольшого стабилизатора прямо по мозгам..... Сделать можно? Но нужно привлекать квалифицированного специалиста, который знает, какой стабилизатор внедрять и как правильно его подключать. И нужно понимать, что в последующем, если что-то случится с котлом, он автоматически слетает с гарантии, т.к. некое 3 лицо влезло в работу котла и не важно.... повлияно это на его выход из строя или нет.
Что касается напряжения в 250 вольт, так оно в норме. В верхней, но в норме. Это же не постоянное напряжение.
Здравствуйте, санузел и жилая комната отделяются перегородкой с вентиляционным каналом, отверстие есть только в санузле. Можно ли просверлить стену в комнате в этот канал, и установить вытяжной вентилятор с обратным клапаном, в этом помещении это очень нужно?
Ответ мастера
Для начала нужно понимать на сколько хорошо справляется со своими обязанностями существующая вентиляция.
Еще, любое, абсолютно любое действие с вентиляцией всегда ухудшает ее качество. Иногда даже сильно. Ее может не хватать в санузле, из-за чего там будет спёртый запах, плесень на швах.
Ну и еще вмешательство в вент систему это всегда перепланировка которая требует согласования/одобрения. Нужно быть готовым что могут прийти и "попросить" вернуть обратно.
Частный дом, 2 этаж, перекрытие деревянное, пол в санузле зашит ГВЛ, перепад между чистовым покрытием в коридоре и черновым полом в санузле 2.5 см, в санузле хочу укладывать виниловый SPC ламинат 4мм, чтобы он был вровень с чистовым полом в коридоре. Чем лучше поднять пол в санузле, плиточным клеем, наливным полом, или сделать стяжку из ЦПС? Листовые материалы не рассматриваю из за того, что черновой пол не идеально ровный, и стяжкой выровнять будет проще
Ответ мастера
Так листовые материалы тоже идеально ровные. Прогрунтовать ваш пол из гвл, пролить пва, размазать и уложить еще слой гвл 20мм стянув почаще саморезами. Это идеальный вариант. В наливном полу много человеческого фактора . есть. Вероятность что он или вспучится или начнет в последствии лопаться, в том числе и потому что основание не стабильное
Добрый день! Керамогранит Вествуд коричневый по д дерево форматом 20*90. Выбрали укладку ёлочкой по диагонали. По укладке у мастера всё отлично, пришлось повозиться. Интересует вопрос какие должны швы после затирки. Размер межплиточных швов получился 2 мм максимум. Когда приехали проверять работу, визуально всё хорошо и красиво, но когда идёшь по полу все швы чувствуются, края у плитки прямые и острые, затирка ниже плитки в глубине. Правильно ли это? Нужно ли переделывать и должен ли исправить мастер? Некомфортно ощущать все переходы плитки при ходьбе и переживаю, что сложно будет в эксплуатации, весь мусор будет скапливаться в этих швах как настоящих щелях между досками.
Ответ мастера
Встречные вопросы:
Зачем покупать такой мелкий формат, если у вас такие чувствительные стопы и ощущают каждый миллиметровый прогиб от плоскости? Можно было бы большой формат выбрать, тем самым уменьшить концентрацию швов.....
Сами швы, их толщина обсуждалась с приточником? Изучали спецификацию/рекомендацию производителя относительно укладки и затирки?
Здравствуйте, подскажите какая минимальная толщина стяжки на Пеноплекс и почему.
Ответ мастера
Выдержка из СП 29.13330.2011 Полы
8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть:
при укладке ее по плитам перекрытия — 20 мм,
по тепло- и звукоизоляционному слою — 40 мм.
Здравствуйте, планирую уложить Пеноплекс на пол. Но возникает проблема не плотного прилегания к стенам, из-за неровностей. Что можно залить в расстояние между утеплителем и стеной? Хотел пропенить, но будет заливаться стяжка, выдержит ли пена стяжку 50см?
Ответ мастера
А очистить -отбить перфоратором наплывы раствора не вариант?
Тропический душ работает как будто из ведра льет. Обычный толстый слой воды. Не тонкий как дождь
Ответ мастера
Так на то он и тропический!
Здравствуйте, подскажите, при установке электрозвонка провода фаза и ноль в гнездах блока зажима в электрозвонке не имеет значения какой провод в какое гнездо вставлять? Электрозвонок "Сверчок" СВ-02Р. Такой момент, слышал, что нельзя ставить фазу на выключатель, т.к. иногда вместо фазы на выключатель ставят ноль, что небезопасно, т.к. далее по цепи может быть постоянное напряжение, это верно? К электрозвонку это не относится, если перепутать провода фаза и ноль в гнездах блока зажимов?
Ответ мастера
По подключению к самому звонку -без разницы.
Что касается подключения к кнопке-как вам больше зочется-можно как ноль, так и фазу прокинуть. Даже если у входной двери будет идти дождь, и звонящий будет стоять в луже, ничего не случится.
Все выключатели подключаются через фазу
Здравствуйте. Подскажите, почему продолжает течь вода из гибкой подводки (кухня), когда я перекрыла кран-буксы подачи воды.
Ответ мастера
Значит кран не держит
Добрый день! Хотела сэкономить места и зашить инсталляция заодно с трубами стояка, но строители утверждают, что невозможно придвинуть инсталляцию вплотную, т.к. мешает фановая труба. Из-за этого короб оказался примерно на 10-15см больше, чем я планировала, и никакой эргономики инсталляция не несет. Действительно ли нет вариантов, чтобы заглубить инсталляцию?
Ответ мастера
Строители несут чушь. Крестовину в стояке можно повернуть на 45 ° и всунуть туда тройник с выходом на 110х 50. Тем самым инсталляция существенно придвинется к стояку. Ну этим самым избавитесь от угла в 90°, что существенно улучшит смыв.
В конце концов и сам тройник на фановой трубе можно заменить с выпуском на 50. И точно так же повернув его на 45 ° можно будет без проблем в 50 выпуск всунуть продолжение трубы.