Кулибин Геннадий Сергеевич
Москва, Бригада
Написать
Для вашего удобства на сервисе доступны все контакты мастера. Но мы рекомендуем вести переписку в чате сервиса, т.к. только в этом случае, мы можем вам гарантировать помощь с нашей стороны в случае конфликтной ситуации.
Пару дней назад, рабочие вместо мозаики выложили полосами кирпич из разных цветов. То есть они брали кирпичи не с разных поддонов, а сначала с одного поддона весь, затем с другого и так далее. Вопрос можно ли предложить кирпич заново как то. Прошло с кладки несколько дней
Ответ мастера
Нужно пробовать как отходит. Все остальное риторика
Здравствуйте, подскажите как подготовить стену в ванной комнате под керамоплитку, стена бетон нужно штукатурить или нет так как старая плитка отходит целиком с клеем, нужно грунтовать или бетоноконтак что и как подготовить по пунктам? Заранее спасибо.
Ответ мастера
Бетоноконтакт ни в коем случае не использовать. Он наносится на бетонную стену только перед нанесением на нее же гипсовой штукатурки. И все. Плиточный клей на основе цемента, поэтому кака бы не была поверхность бетонной стены, клей схватится. Главное правильно его подобрать. Если выяснится что стена завалина, или нет угла в 90' и нужно штукатурить, в идеале использовать цементную штукатурку с соответствующей подготовкой. Если наносить гипсовую, то да-бетоконтакт, и то с соблюдением всех правил его намазюкивания
Здравствуйте! Купили 2-х квартиру. Прошлые владельцы не доделали ремонт стен до конца. В одной из комнат нанесены жидкие обои(выглядят ужасно) хотим снять.По всей квартире на стены нанесена грунтовка кварцевая воднодисперсионная. Я так понимаю, что на такую обработку стен классические обои уже не нанести? Контакт будет не прочным и возможно кварц покажет себя. Может можно применить какую-то например машинную декоративную штукатурку на данный грунт? Нужны ли ровные в идеал стены? Хотим что-то однотонное нанести по всей квартире включая кухню, кроме санузлов(там плитка) Буду благодарен за советы!
Ответ мастера
Все счищать. Грунтовать. Далее подготавливать под ваши хотелки
Мембрана не впускает воду в бачек накопитель. Давление на нуле. Карандашом продавить не удалось
Ответ мастера
Чудес не бывает. Тут или давление в мембране больше давления воды, или воды вообще нет)
Здравствуйте. В рекомендациях производителя для монтажа радиаторов свыше 10 секций необходимо применять 4 крепления: 3сверху, одно снизу. Вопрос: нижнее крепление где правильно установить, посередине или ближе к свободному концу радиатора при боковом подключении!
Ответ мастера
Можно и в противоположном углу подключения. Его предназначение в фиксации радиатора по отношению к стене.
В цокольном помещении на водяной теплый пол поверх стяжки уложили керамогранитную плитку (60 на 60). Через полгода включили теплый пол и плитка по середине в два ряда вздыбилась и отслоилась, примерно после пару недель после включения теплых полов. Плитка отслоилась вместе с со слоем стяжки. Помещение большое, примерно 60 кВ.м., демферную ленту по кругу при укладки стяжки не заложили. На стяжке имелись трещины. В соседнем цокольном помещении, без теплого Пола, та же плитка, но сидит крепко. Кто подскажет причину и как устранить?
Ответ мастера
Теплые полы пормювали вашу стяжку. Проблема первоочередная в отсутствии демпферной ленты, а с учетом теплых полов и площади, она должны была быть не менее 1 см. Небось еще и полы грунтовали перед устройством стяжки?
Делать ремонт на данный момент не планирую но и жить с таким полом тяжко. Пыталась изучить информацию, как привести его в чувства, но скорее получила полную дезориентацию в этом вопросе. Подскажите, какие этапы нужны и чем красить?
Ответ мастера
У вас ламинат. Убитый. Что либо делать с ним, хоть как-то реагимировать-напрасная трата и денег и времени. Далее или живите так, или готовьтесь к ремонту
Здравствуйте! Необходимо заштукатурить/зашпаклевать стену входной двери (см фото), однако вся сложность в том, что слева деревянный бруски, на которые гипсовая штукатурка ложится плохо. Подскажите, пожалуйста, как правильно решить задачу? На одном из форумов рекомендовали в подобном случае сверху прикрутить ГКЛ и после уже работать с ним: проходить бетоноконтактом/грунтовкой и поверх накидывать небольшой слой штукатурки. Чем в этом случае армировать стык ГКЛ со стеной слева?
Ответ мастера
Все правильно. Гкл на клей пену, на дюбеля.... Не так важно. Бетоноконтакт тут вообще не уместен, только навредит. Стык гкл со стеной армируйте серпянкой
Добрый день , подскажите пожалуйста , прошлись по плитам перекрытия обмазочный гидроизоляцией, боларс полимерная hydro flex, можно ли по верх неё заливать стяжку ЦПС?
Ответ мастера
Цпс считается всегда плавающей стяжкой. Поэтому обязательно расстилается по полу перед заливкой пленка, чтобы исключить адгезию, по периметру демпферную ленту и разрывы в проемах. А поэтому все эти мероприятия с плиточным клеем не нужны. И если говорить про качественную гидроизоляцию-то такой является рулонная. А ваша обмазочная, полумера, .... Может оказаться недолговечной. Цпс в связи с перепадом температур подвержена мелким, но линейным расширениям. Она постоянно будет тереться по вашей обмазочной гидроизоляции. Когда ее сотрет.... Как скоро? Ну это так..... В теории
Добрый день! Подскажите кто понимает, в новостройке есть вентиляционное отверстие, к нему хочу подвести трубу и поднять к потолку, потом по потолку провести к другой стене где будет плита. Можно ли так делать сначало подъем, потом опускание? И нужно ли делать отдельное отверстие на кухонное помещение или можно пристыковать трубу полностью только для вытяжку над варочной поверхностью. Или лучше сделать выход дополнительный? Извините если как то не так объяснил, не специалист в этом, но хочу разобраться
Ответ мастера
Можно. Плита отработанный воздух подает принудительно, поэтому ей все равно, можно и на этаж ниже к соседям в их вентиляцию. Ну а если по уму.... Пож потолком выше вашего существующего вентедяционнного отверстия пробить отверстие и в него прямо под потолком завести плоский вент.канал, ну а дальше к вытяжке. Все щели входа канала в вытяжку запенить. Старое вент. отверстие заделать. Или в него вмонтировать грамотно вент. клапан. И будет у вас комбинированная вентиляция. При включении вытяжки, нагнетающий воздух перекроет клапан и будет весь уходить в вент.канал. После выключения вытяжки клапан сам откроется под действием естественной тяги.
Отправить сообщение