Москва, Бригада
Написать
Для вашего удобства на сервисе доступны все контакты мастера. Но мы рекомендуем вести переписку в чате сервиса,
т.к. только в этом случае, мы можем вам гарантировать помощь с нашей стороны в случае конфликтной ситуации.
Здравствуйте! Рабочий выложил на кухне керамогранит под мрамор. Про подбор рисунка мы с ним обсуждали, что можно выкладывать хаотично, только соблюдать направление. Но я не думала, что он выложит 4 одинаковых плитки подряд с одним и тем же рисунком
Ответ мастера
Пару плиток конечно переложить можно. И то, если ваш уровень перфекционизма наталкивает на такие мысли. Т.к. рабочий не причем, он не обязан был, ему не была предоставлена карта укладки, вопрос визуального восприятия..... Поговорите, договоритесь с ним. Конечно не приятно, но времени это много не займет, ну если не учитывать принципы, которые могли сформироваться в этом казусе.
На моей практике пару раз такое случалось. Учитывая объем, лояльность заказчика, дружеские отношения,..... Переделывал бесплатно. Хотя не обязан был.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Возможно ли такое решение, при котором на пластиковое окно не устанавливается оконный отлив. Вся проблема в том что в квартире изначально окно было установлено без него и отштукатурено снаружи таким образом что нижний профиль окна (к которому и должен крепиться отлив) оказался утоплен в слое штукатурки. Стыки пропенил, т.к. немного дуло из под подоконника. (причину нашел). Сейчас нужно закрыть запененный стык от УФ и влаги. Можно ли использовать шпаклевку фасадную морозостойкую? Будет ли она выполнять функцию отлива от окна и стены?
Ответ мастера
Пластиковые окна, вернее профиля пвх из которых они сделаны подвержены очень сильным линейным расширением, в сравнении с той же штукатуркой, шпаклевкой и т.п. Поэтому что бы вы не предпринимали, на нижнем откосе где должен был быть подоконник, на стыке окна и самого откоса, всегда будет образовываться трещина, с там небольшой дождь, стекающий по окну и мокрая стена.
Отлив конечно эту проблему решает. И ко всему это самый простой путь.
Подскажите,пожалуйста, что делать после обработки стяжки защитным покрытием цеммикс от плесени появился ужасный запах химический с бетоном,как избавиться от запаха или чем смыть можно?
Ответ мастера
Тут или время-самый дешевый, но долгий способ, или клин клином- другим запахом затмить этот, или озонирование-если здесь и сейчас и финансовая часть не важна.
Коллеги, может кто поможет в решении вопроса. Суть такова: заходим в ремонт дома, соответственно ведем расчет отопления по дому, задаю вопрос заказчику, есть ли утепление фунламентной плиты?. Поднимаем ведомости застройщика, в нем пеноплэкс по квадратуре в два слоя есть. Заказчик утверждает, что его в глаза не видела. Вопрос такого плана, есть ли возможность проверить его наличие в плите каким-либо образом?? По сути понимаю, что это невозможно, но вдруг)).
Ответ мастера
Акты скрытых работ. Фотографии.
Заказчица может не знает что это такое, пеноплекс, поэтому и в глаза не видела.
Здравствуйте дорогие строители и отделочники профессионалы своего дела хотел бы обратиться именно к вам.... Могли бы мне подсказать какими материалами произвести отделку чернового пола первого этажа панельного дома дайте достойный совет???
Ответ мастера
Вводных очень мало. Пожеланий вообще нет.
Что вам нужно, не понятно.
В связи с этим, ответ однозначен: самый лучший пол это ЖЕНСКИЙ!
Добрый день. Назрел вопрос- собираю систему хвс и ГВС с нуля в новостройке. Дом 8этажей, в квартире на 4этаже унитаз, ванна, 2 раковины и стиралка. Отсюда вопрос - нужны ли редукторы давления при такой этажности, при условии установки коллекторов? Заранее пардон за вопрос- я не спец
Ответ мастера
Распределительные коллектора к редукторам никакого отношения не имеют. Если бюджет ограничен, Неплохо было бы сделать замер давления и, исходя из этого, уже решить, нужны редуктора или нет.
Ставьте промывные фильтра тонкой очистки. Они как правило идут с мономертрами. Далее, исходя из показаний стрелки будет понятно, нужны или нет редуктора.
А вообще, я бы поставил. Сегодня одно давление, завтра другое. После отключения гвс давление в системе специально поднимают. К тому же редуктора позволят отрегулировать по стоякам горячей и холодной воды, чтобы оно было одинаковым.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно открутить кран подвод для стиральной машины из полипропиленовой трубы?
Ответ мастера
Если встает такой вопрос, то лучше самому не лезть. С этим справится тот же сантехник из ЖЭКа. Цена вопроса 500руб.
А вот если сэкономите эти 500 руб, тут на форуме может появиться следующий вопрос: "чем заклеить протекающую водоразетку" или "где взять паяльник". А это уже совсем другая работа и цена у нее выше
Здравствуйте! Подскажите можно ли самостоятельно заменить тефлоновую прокладку ша штоке шарового крана. Первая попытка замены на подобную течь не устранила хотя грундбуксу затянул до отказа.
Ответ мастера
Овчина выделки не стоит. Цена экономии 2 тыс руб. с отключением стояка..... Но, головняк, суета, и риск ......
Мыслите здесь и сейчас, а после нас хоть потоп)
Здравствуйте! Нужно подключить варочную панель 7,8 кВт (кабель без вилки 5×2,5) и духовой шкаф 3,65 кВт (кабель с вилкой) к одному кабелю (безальтернативный вариант, медь 6×3, скрытая проводка). Подключение будет выполнено посредством бокса, в который входит двухполюсной автомат АВВ S202 16А, щитовая розетка 16А и нулевая шишка. В щитке планирую поменять автомат с 40А на 32А. Нужно ли ставить УЗО? Если да то какое?
Ответ мастера
Если узо стоит либо в подъездном щите, либо в вашем боксе квартирном, то нет смысла ставить ещё одно на варочную панель.
Изменила тип сваи (о чем сейчас жалею), заменила свайно-ростверковые сваи на забивные 200*200, 3- метровые (отошла от проекта), имеется небольшой уклон на участке. дом 14*10 , 2 этажа. плюс веранда 3*8. свои 3-х метровые (150*150), заглубили на 2 метра, по верхней части дома сваи торчат сверху - 0,7 м, по нижней - 1,1 м. Как мне сейчас привязать ростверк в набивным сваям, распушить и привязать или углубить землю, где расположены сваи на верхней части дома до уровня нижних (1,1м) и не распушая обвязать сваи арматурой, сделать ростверк и залить все это фундаментом? Получается высота ростверка 1,1м. при таком высоком ростверке вязка арматуры в 3 ряда достаточно или сделать ее почаще? Спасибо.
Ответ мастера
Никакой информации о грунте, коробке дома, нагрузках и т.п. Только чувства-изменила, подумала, пожалела.
И ответы получите от мастеров основанные на чувствах.
Тут нужен холодный расчет, основанный на геологической разведке, сборе нагрузок здания со всеми коэффициентами.
Но... Это дорого. Дешевле сюда написать, получить совет и пинять на мастера, который от балды дал совет, ну лили основываясь на собственный многолетний опыт с железобетонным аргументом "еще никто не жаловался", ну или сделать так как у соседа.