Кулибин Геннадий Сергеевич
Москва, Бригада
Написать
Для вашего удобства на сервисе доступны все контакты мастера. Но мы рекомендуем вести переписку в чате сервиса, т.к. только в этом случае, мы можем вам гарантировать помощь с нашей стороны в случае конфликтной ситуации.
Здравствуйте. В общем изначально ремонт делал "мастер", и он установил такой порожек между ламинатом на гвозди, которые вбил в ламинат и проклеив герметиком. В итоге доска ламината стала выпирать. Решил сделать по уму, на дюпель гвозди, разобрав увидел такой нестандартный порог со скрытым креплением, куда влезает только саморез с шляпкой до 5мм. Нашел саморез который влез, и дюпель. Но с такой шляпкой они короткие, в итоге в просветление отверстие нет фиксации дюпеля, ибо он еле достает до бетона пола. Даже не знаю как и быть с таким порогом, может "схватить" дюпель на жидкие гвозди? Если у вас будет рекомендации - был бы рад услышать.
Ответ мастера
В любом скобяном магазине подберете дюбель гвозди для него исходя из нужной длинны. В крайнем случае шляпку гвоздя можно подогнать болгаркой
Здравствуйте. Установили недавно двери. Ставили 2дня, очень скрупулезно. Видно, что мастер хороший. Внешне все идеально. Но по истечении времени я заметила, что двери с толчка не захлапываются, их будто останавливает воздух. Дверей 5, в разных помещениях. Вентиляция в санузлах работает отлично, ветер завывает. Но вот чтобы просто толкнуть и дверь захлопнулась, это только если прям со всей дури хлопнуть. Нормально ли это или это не правильная установка? Петли скрытые, замки магнитные.
Ответ мастера
Конечно нормально. Более того, в санузел если со всей дури толкнуть дверь, она не доходя не ногой либо сильно притормозит, либо даже отпружинит. Это объясняется тем, что быстро закрывающаяся дверь, захватывая с собой значительный обьем воздуха в сопоставлении с маленьким объёмом помещения создаёт избыточное давление в нем. Да, часть уходит в вентиляцию, но незначительная, ведь площадь двери несопаставибо большая с площадью вент.отверстия. А так. Если хотите чтобы двери всегда сами закрывались-доводчики вам в помощь
Добрый день. На даче на потолке в холе второго этажа появился белый налет. Дом зимой не используется. Налет ровный, это не разводы, не пятна. Как будто весь потолок покрасили водой с мелом. Если пальцем сильно провести, стирается. Он не пушистый как плесень. Что это может быть?
Ответ мастера
Это такая некачественная водоэмульсионная краска. Скорее-всего из-за того что дом не топился, при перепадах температур, образовывался то конденсат, то иний, то все оттаивало и сохло и так за весь холодный период много раз. Вот эти все действия и подорвали краску. Далее все чистим, грунтуем хорошо и красим. Если будет все при чистке отваливаться, тогда шпаклюем и потом красим
Уважаемые мастера, подскажите , пожалуйста, при очередной проверке счетчиков обнаружила на трубах такой налет, что это такое , настолько страшно и что с этим делать? Трубы убраны в короб , есть открывающееся «окошко», по ощущениям из короба периодически присутствует отдаленный неприятный запах
Ответ мастера
Это налет в следствии негерметичности накидных гаек. Вода, которая пропускается через уплотнительные прокладки (скорее всего паранит) быстрее испаряется чем скапливаясь, стекает вниз. Все разобрать! Зачистить! Заменить прокладки и установить обратно.
Здравствуйте. Помогите разобраться, как аккуратно снять сушилку настенную? Металлическая трубка прокручивается вокруг своей оси внутри двух креплений, зафиксированных в стене. Не вижу ничего, что можно было открутить отвёрткой. Сушилка "вмурована" в стену?
Ответ мастера
Отбивайте штукатурку вокруг крепления, до основания. Там и будут спрятаны саморезы.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,не знаем что и как сделать! Работники установили инсталляцию(унитаз ещё не подвешен), давали им размеры , но ошиблись на 15 мм! Теперь не возможно поставить фасады чтоб закрыть инсталляцию и подвесить унитаз! Подскажите пожалуйста, какие есть возможности подвинуть инсталляцию к стене на 15 мм , на полу уже плитка лежит(((
Ответ мастера
Тут только переустанавливать инсталляцию.
Через 2 месяца после поклейки появилось серое пятно на тонких обоях на флизелиновой основе. Окантовка пятна слегка вздувшаяся. До поклейки стену мастер шпаклевал и грунтовал. Мастер говорит, что ничего со стеной не делал и не выравнивал: какая была, такая и осталась. Предполагает, что это не пятно вовсе, а трещины. В чем может дать причина, подскажите, пожалуйста? Как это можно исправить?
Ответ мастера
Однозначно трещина. В несущей стене трещины так не появляются. Физика(направление) должна быть совсем другой, с учетом передачи нагрузок. В вашем случае, скорее всего стена была оштукатурена. Штукатурка частично вспучилась и от напряжения выстрелила такими трещинами. Простучите ее в разных местах.
Добрый день. Крик души уже. Муж работает по плитке, работает давно, опыт более 20 лет, я на связи по объявлениям, тоже уже разбираюсь. Со всеми! Заключаем договор, гарантия год, авансов до работы нет, в процессе (если делительная работа, договором предусмотрена поэтапная оплата за выполненные работы). В чем вопрос, как вы справляетесь с клиентами «я почитал в интернете»; «мне один друг сказал что надо вот так то» и тд. Муж и я им объясняем, что это нарушает технологию и тд. Реакции «0». Тут сегодня последняя капля: сдали объект 6 месяцев назад, она подписала акт, работы приняла. Сегодня звонит что у неё кто-то там делает другие работы и сказал! Что плитку уложили плохо и она хочет вернуть деньги! Я ее тактично послала, после этого она мне начинает присылать фото где и какие у неё проблемы с плиткой, в одном из пересланных сообщений фигурирует фраза из которой следует, что в квартире был потом что повлияло на конструктив. На мое резонное предложение вызвать оценщиков чтобы подтвердить ее слова что укладка плитки была сделана не по технологии получила отказ с угрозами полицией если я попробую придти на ее квартиру
Ответ мастера
Акт подписан. С вас как с гуся вода. Остаются только гарантийные обязательства. В принципе правильно себя ведете. Тут если повестись на неадекват заказчика, который ничем не подкрепляет свои претензии кроме как свои ощущения и доводы мимолетных мастеров, которые сконны умничать .... Ничего хорошего не выйдет. Держите "позу", не прогибайтесь и требуйте объективности если уверены в своей работе.
Здравствуйте,уважаемые мастера ! В Тропическом душе струйки воды стали идти наверх
Ответ мастера
Скорее на выброс. Это или брак, или со временем при эксплуатации при отсутствии фильтров, отверстия душа забились и избыточное давление сделала эту пакость
Мастер сделал штробу для трубы от раковины на кухни под углом 15° (24см на метр) труба 50 длинной 2 метра, через 2 45 подключается в вертикальный стояк 110мм. Могут ли возникнуть проблемы с этой трубой из-за такого большого угла?
Ответ мастера
Не стоит по этому поводу париться. Никаких проблем не будет. Вот если бы такой уклон был бы для фановой трубы, стояка, вода протекала бы по ней быстрее чем переработанный человеческий биоматериал, который вскоре из-за убудавшей вперед воды, затормаживал бы знатно. Но это не ваш случай.