Не уверен каким диаметром труб обвязывать алюминиевые радиаторы. Трубы ППР стекловолокно. Поверх рукописного плана набросал расположение котла (фиолетовый), расположение труб и радиаторов с количеством секций. Так же на изображение указал какого цвета трубы какого диаметра.
Дом двухэтажный (на плане показал 2 этажа). Второй этаж не под площадь первого, только под площадь комнаты со стороны севера. Туда же, на второй этаж, от 32 трубы выходит 25 труба и разводится на 2 радитора — 14 секций и 8. Радиатор на 8 секций выходит со второго этажа на первый (нельзя провести по первому этажу, дом изначально был спроектирован под тёплый пол, от которого было решено отказаться)
Если нужны доп ответы на вопросы — уточню всё, может быть план не будет понятен или нужно будет что-то другое
Ответ мастера
Ну нормально. Правильно мыслите.
Добрый день.
Пожалуйста подскажите верно ли нарисовала схему щитка для частного дома.
Верно ли выбраны УЗО и автоматы.
Заземления пока нет по этому и не указала.
Спасибо
Ответ мастера
Все не правильно.
Принципиально важно соблюдать заявленную мощность и подбирать к ней соответствующий автомат. Если духовой шкаф расчитан на работу с 16А автоматом, значит от и должен быть. В вашем случае при неисправности погорит в духовом проводка быстрее чем вырубит автомат. Это, так, к примеру.
Еще важно,...... Подбирать соответствие номинала автомата и сечения кабеля. Иначе или не необоснованная переплата за кабели(при увеличении сечения), или преждевременный выход из строя кабеля(если номинал автомата выше а сечения кабелей ниже необходимых)
В вашем случае если идет такое разделение частое на уруппы по утечке тока уж лучше заменить узо на диффы и избавиться от автоматов, или на входе отдельных групп установить одно более мощное узо и на выходе разбить на те же группы с соответствующими автоматами.
Это я про группы в левом верхнем углу.
Духовой работает от 16А и 3х2.5 мм.
Кухня(справа, слева) ставим на 16А, потому что 25А перебор.
Освещение везде 10А и 3х1.5мм²
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как и чем это заделать, что бы можно было поклеить обои и натянуть потолок?
Ответ мастера
Абсолютно не будет ошибочным если так и оставите. В подавляющем большинстве случаев так и происходит. Никто не заморачивается по этому поводу.
Добрый день ! Сегодня принял двери муж , особо не разглядывал. Соответсвенно рассчитал его. Я пришла и посмотрела на это всё и давай рыдать. Мастера можно ваше мнение почему мастер так установил, почему все края не ровные ? И что теперь делать ? С магазина мне скинули фото как должно быть
Ответ мастера
Вы сами знаете ответ на свой вопрос,
Когда купите новые двери, звоните, скину номер хорошего двЕрника с качественным, профессиональным набором инструментов
Купил дм из белого кирпича снаружи было несколько,вертикальных трещин,2 оказались сквозными 4-6мм.вопрос,чем лучше заделать.
Ответ мастера
Трещину вы уже ни чем не скрепите.
Единственная цель-заполнить ее чтобы не сквозило. Поэтому полиуретановая пена.
Под максимальным напором смачиваете водой(Керхер, садовая насадка и т.п.), может насквозь. Далее хорошо встряхнув пену из монтажного пистолета задуваете ее во внутрь с таким же пристрастием и под напором. Будет выходить. Не страшно, потом срежится.
После отвердения, с наружней стороны пену нужно на сантиметр выковырять и эту трещину заштукатурить, замазать-основная цель-защитить ее от ультрафиолета, который разрушит пену
Одна сторона трапа ниже уровня плитки почти 5 мм . Как отделать стык плитки с трапом ,
Ответ мастера
Этот вопрос нужно адресовать плиточнику которому вы заплатили за эту работу
Добрый день
Нуждаюсь в совете опытных людей.
Хочу приобрести ручной плиткорез для ремонта в квартире, буду использовать его не часто - максимум 40м² в год .Будет резаться керамогранит до 6мм. Хотелось бы найти отличный вариант по соотношению цена-качество.
Ответ мастера
40м² это примерно 1-2 квартиры.
С такими темпами не стоит брать профессиональный. Какой-нибудь ручной Декстер из леруа подойдет. Ну будете почаще менять резак.
По размерам.... Берите для резки керамогранита длинной до 1200мм. Я с таких размеров в последнее время не вылажу. Наверное он у всех ходовой.
А еще лучше посмотреть на авито плиткорезы. Там они дешевле будут чем в леруа как минимум на 20% НДСа
Вот, ниже первый что попал с авито. Направляющая мощная на вид. И ценник демократичный. Намного лучше Декстера выглядит
Какую систему очистки выбрать, с капсулой обезжелезивания 1354Q в комплекте с солевым баком и фильтр грубой очистки плюс фильтр тонкой очистки, или можно обойтись тремя магистральными вв20, для частного дома. Много железа и есть марганец, по результатам анализа.
Ответ мастера
Вот с результатами анализа и нужно обратиться к спецам продающим и устанавливающим данное оборудование.
После установки получаете гарантийное обслуживание. По истечении небольшого промежуточного срока делаете повторный анализ и убеждаетесь в правильно подобранном оборудовании, или не убеждаетесь, и тогда компания установившая оборудование производит модернизацию или перенастройку до достижения правильного результата
Здравствуйте, хотелось бы узнать нормальное давление показывает на монометре? 9 этаж. Просто я не понимаю.
Ответ мастера
Давление к примеру холодной воды в многоквартирных домах должно быть от 0,03 до 0,6 МПа. При этом измерять его и для холодной, и для горячей воды следует в часы утреннего или вечернего максимума: с 7 до 9 или с 19 до 22 часов.
Это все нормы.
Причем 0.03 МПа ≈ 0.30 атмосферы
Понятно что это ужасное давление, но оно проходное.
У вас же 1 атм . Маловато, но это в норме.
Добрый день! Сантехники поменяли трубы водоснабжения и сделали подводки к кранам, но не подсоединили. Можно ли так оставить на пару месяцев, все вентили перекрыты, но в квартире сейчас никто не проживает.
Ответ мастера
Конечно можно.
Вряд ли кто нечаянно откроет