Спецы, здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. Сделал проводку в квартире, уверен в каждой распредкоробке. Начал собирать щиток, установил все автоматы, поставил автомат диф. тока, но спустя пару дней его начало вырубать. Автоматы не отключаются, отсюда делаю вывод, что замыкания нигде нет. Мой ход мыслей сузился до утечки тока. Начал снимать диф автомат и заметил, что когда отсоединил вводной кабель ноль, то все в квартире продолжало работать как ни в чем не бывало. Получается к потребителям поступает питающий нейтраль. В квартиру заходит 3 провода, сечением как минимум 10 мм. Спасибо
Ответ мастера
1. Левое или не исправное УЗО
2. Есть утечка. Не обязательно в распайках. Брак кабеля. Я перед монтажем, тестю каждую бухту . Был печальный опыт.
Может концы проводов соприкоснулис в нуле с землёй, вот и срабатывает. Прощупайте конца или скидывайте все землю с шины кроме вводной земли и поочередено цепляем на шину пока не вырубит УЗО. А там уже и трассу вычилим, для лечения
УЗО в щите одно?
Есть фото щита?
Здравствуйте! столкнулись с такой проблемой - установили инсталяцию Бергерс положили плитку стали подключать унитаз и обнаружили что при смыве снизу из него льется вода? Сантехник пришел к выводу что нужно все демонтировать! В сязи с чем может возникнуть данная проблема? Спасибо!
Ответ мастера
Тут не инсталяцию нужно разбирать, а унитаз. Проблема в негетметичности одного их двух патрубков соеденяющих унитаз с инсталяцией. Может по неопытности сантехник или коротко отрезал эти патрубки, или устанавливал унитаз без Силиконовой смазки, что привело к выдавливанию уплотнительной резинки.
В общем неприятно, но вполне изличимо.
Здравствуйте. Есть основной щиток в доме, и нужно установить небольшой щиток на ванную ком.в три автомата или узо,(стиралка, водонагреватель 50л и скваженный насос) Вопрос, какой кабель (сечение) использовать от главного щитка к мини щитку в ванной?
И как правильно, один кабель допустим (3 на 2.5) от глав. щитка к щитку в ванной и от него уже через узо или автом. три каб. (3 на 2.5) на потребители. (стир. бойлер, насос) или же три кабеля от глав. щитка к мини щитку в ванной и от него так же три на потребители.?
Ответ мастера
Гораздо удобнее, если вся автоматика электрических сетей концентрируется в одном месте. Иногда из-за этажности, площади дома, ее разбивают на несколько щитов. Но не в вашем случае.
У вас основной щит стоит за стеной, да и в более благоприятном помещении. Ели нет в наличии 3х4, но есть непреодолимое желание прокинуть 3 по 3х2.5, то нет никакого резона как с эстетической, с экономической, так и с эксплуатационной стороны размещать щит в санузле. Смонтируйте три автомата в основном щите и сэкономите как минимум на вспомогательном щите, нулевых и заземляющих шинах и на лечении дальнейшего геморроя.
Стояки горячие, а батарея холодная. Промывали батарею, в ней происходит застой воды. Сантехник сказал, что неправильное подключение. Возможно ли это, или дело все же в батарее?
Ответ мастера
Есть идея. Вернее выход из сложившейся ситуации без отключения и переварки стояков.
Покупается радиатор с межосевым расстоянием не 500, а 300мм и монтируем его таким образом, чтобы нижняя подводка шла прямо в радиатор, а верхняя с поворотом. Работать будет на 100%.
Стоит ли переплачивать за брашированный паркет в комнате? Будут ли на обычном гладком паркете сильно заметны следы от стула или упавшей лампы, например? Если имеет значение, то речь об инженерной доске Глобал Паркет дуб средне-высокой ценовой категории.
Ответ мастера
Кто захочет, увидит все. Брошированию стоит отдавать предпочтения в дизайнерских решениях. И только.
Ну а если исходить их практических и эксплуатационных соображений, дабы скрыть визуальные дефекты, стоит отдавать предпочтения более темным тонам. Но и это как правило завязано на дизайне.
Ещё советую покрывать пол маслами. Если вдруг что, можно будет локально и самостоятельно подшпаклевать, покрыть маслом, удалив излишки. В случае покрытия лаком-выезд профессионалов, шлифовка и покрытие всей площади. А это совсем другие деньги
Добрый день! Два года назад сделали ремонт. Порожек между ванной и коридором отделали плиткой и пластиковой вставкой, но она стала сбиваться и отлетать, выглядит сейчас не очень!( можно ли это как-нибудь исправить без разрушения порожка?
Ответ мастера
Как вариант, Г-образный алюминиевый порожек на клей. На хороший клей. И нет проблем.
Подскажите, может кто-то делал ремонт в скандинавском стиле, как вы решали вопрос со светом. Просто нам разные ребята говорят противоположные вещи. Некоторые советуют поставить точечные в потолок, а другие какие-то люстры заковыристые. И то и другое смотрится вроде бы прикольно, но не можем определиться, что будет уместнее в долгосрочной перспективе.
Ответ мастера
я даже боюсь представить убожество Вашего ремонта, если вы будете воплощать советы уличных проходимцев, с различными вкусовыми потребительскими, ..... предпочтениями.
У нас в квартире сделан уже ремонт. Со временем в ванной комнате стала отпадать плитка. Мастера были сказали что только сносить кабину. И по периметру снаружи ванной комнаты все время появляется трещина и кабину вспучило.
Можно ли снести эту кабину без сноса стены кухни. Иначе это ведет еще и к ремонту самой кухни. Тем более там еще стоит вентиляция.
Ответ мастера
Ацеитовая кабина построена по принципу Карточного домика. Убери одну перегородку, конструкция остабеет.
Ещё, сам шифер довольно хрубкий, обладает сумашедшим линейным расширением.
Снести всю кабину, за исключением стены кухонной, да закрепить эту стену, чтобы не была потеряна первоначальная жесткось, да и чтобы без последствий в будующем-практичнски не выполнимая задача. Если кто и убедит вас в обратном, то в будущем по-любому пожалеете, как и в этот раз.
Поэтому лучше потерпеть, потратить сейчас немного больше денег и закрыть вопрос на долгие годы. Тем более, от сноса плюсов много.
А к вентеляции сантехкабина никакого отношения не имеет.
Квартира в панельном доме, в туалете стояк с трубами. От труб отходят счётчики воды и две гребёнки, от гребёнок металлопластиковые трубы уходят в цементную стену, в ванную (там они проходят под плитками) и на кухню. Одна из металлопластиковых труб треснула и потекла в стояке, как раз в том месте, где она уходит в цементную стену, смежную с ванной.
Как можно эту трубу починить, не разламывая плитки в ванной комнате?
Ответ мастера
Если треснула металлопластиковая труба сама по себе, не испытывая каких либо динамических нагрузок, значит срок её эксплуатации подходит к конце. Полагаю ей 15-20 лет.
При этом нет никакого здравого смысла ремонтировать её локалько, т.к. лопнет в другом месте, лопнет когда вас дома не будет и попадете на ремонт как свой, так и соседей снизу ч следствии прорыва.
Доброго времени суток.
При переезде потерялись части вкладных петель от дверей платяного шкафа. Осталась только одна накладная планка с евровинтами (фото прилагаю).
Шкаф покупался в IKEA 10 лет назад
Подскажите, может кто помнит, какая марка у этих петель?
Ответ мастера
В Леруа продается масса ширпотребных петель, под разный угол открывания, с разным количеством шарнир и разными диаметрами посадочных отверстий.
Уверен там вы их и найдете.
Или, как вариант, с этой пяткой в икею. У них сервис на уровне, смогут помочь.
Фото с размерами ниже.