Довгань Денис Александрович
Москва, Частный мастер
Написать
Для вашего удобства на сервисе доступны все контакты мастера. Но мы рекомендуем вести переписку в чате сервиса, т.к. только в этом случае, мы можем вам гарантировать помощь с нашей стороны в случае конфликтной ситуации.
Добрый день! Никак не могу выбрать подходящий материал для отделки потолочных балок под бетон (балки из гипсокартона). Нужен бюджетный и простой способ, т.к. у рабочих это будет первый опыт. Декоративная штукатурка сложно наносится в несколько слоев, не думаю, что у них это получится. Хорошие фактурные обои под бетон стоят очень дорого. Возможно проще будет использовать шпательную массу или фасадную штукатурку? Заранее спасибо за любой совет!
Ответ мастера
Все дешевые варианты выглядят очень дёшево и кустарно! К тому же стойкость таких покрытий очень низкая. Площадь балок ничтожна! Возьмите нормальное, потравившее Вам декоративное покрытие, и нанесите его с помощью специалистов. Разница в цене будет небольшая а результат шикарным. В конце концов потратьте тысячу рублей и купите немного на пробу... дайте вашим рабочим попробовать! Стоимость похожих вариантов покрытия скачет от 300-700 руб/м2. Там от силы 5-6 м2. В итоге 2500-3500 рублей! Куда там ещё экономить?! Думаю, что стоимость покрытия будет не больше чем вы отдали за эти картинки дизайнеру!))) Удачи! stroi-art.ru
Вопрос по подбору . Какой фирмы лучше брать Бетоно Контакт под штукатурку стен Монолит Новостройка ? Спасибо за понимание.
Ответ мастера
Церезит, старатели, кнауф. все имеют право на жизнь, кнауф сильно дороже конкурентов при сравнимом качестве.
Пожалуйста, ответьте, можно ли обклеить межкомнатные двери виниловыми обоями на бумажной основе? Что добавить в спец.клей? Спасибо! Ольга
Ответ мастера
Ольга, добрый день! Обклеить, конечно, можно... только это далеко не лучший материал для декорирования. Если уж сильно хочется обклеить, я бы порекомендовал ткань с последующим покрытием лаком, для защиты материала. Выбор тканей даже больше чем обоев! Правда обои можно тоже покрыть лаком, если дверь не рельефная. Клей лучше использовать мебельный ПВА. После высыхания он становится прозрачным и не оставляет следов.
Накопительный водонагреватель пропускает воду, но не накапливает её в баке и ещё не горит индикатор. Новый на 80 литров поставили, всё вроде правильно подсоединили, а индикатор при включении в сеть не горит, но вода поступает в бак литра 2 и всё на этом. Думали, что может нужно набрать полный бак и тогда индикатор будет гореть... Жалко, ведь вот вчера только купили!
Ответ мастера
Геннадий Сергеевич прав! хоть фотку того что получилось прикрепите)). Наполняйте бак с открытым краном горячей воды (для стравливания воздуха). Процесс минут на 10.... пока вода из крана не польётся. Вполне возможно, что автоматика не даёт его включить. Может обратный (он же предохранительный) клапан на "горячий" вывод поставили. .... это стандартные ошибки. Если не поможет, то выкладывайте больше данных!))
День добрый, вопрос к электрикам. Подскажите пожалуйста, переехала в дом из бруса, проводку мастера мне сделали скрытую под ГКЛ, в гофре пластиковой обычной. Потом почитала в интернете что по пожарной безопасности это запрещено, и типа нужно было делать в металлических трубах. Что теперь делать? Все переделывать или нет? Заранее спасибо за ответы.
Ответ мастера
Лариса, добрый день! Мой совет такой: Лучше вызвать специалиста и проверить качество монтажа. Решать, конечно, Вам но риск (хоть и небольшой) но есть. Комплексная безопасность зависит, в данном случае не только от типа кабеля и способа укладки. Автоматика должна быть рассчитана так что бы даже при малейшей перегрузке линия отключалась. Соединения должны быть надёжны и не допускать нагрева контактов... В общем выход есть, хоть и не сто процентный. Удачи!
Здравствуйте, господа специалисты! Заказчик хочет совместить приточную вентиляцию с канальным кондеем, который будет забирать воздух из помещения квартиры и затем смешивать его с приточной вентиляцией. Вот что мне пишет проектировщик: Обычно кондиционеры с функцией подмеса свежего воздуха, работают в летнем режиме с забором воздуха с улицы/фасада. Совмещать механическую систему общеобменной вентиляции с системой кондиционирования не будет эффективным методом. Системы будут стабильно работать, если их не объединять. Делают ли так как хочет заказчик? или проектировщик прав?
Ответ мастера
Смешать можно всё что угодно с чем угодно!) В данном случае всё сильно зависит от мощности канальника. Если мощность маленькая, то возможно плохое охлаждение при высокой температуре притока. Я такие штуки делал с управляемым, через контроллер, приводом заслонки смешивания. Если это работает ещё и на нагрев (что скорее всего), то просто смешивать без управления не стоит.
Здравствуйте, вопрос такой. Есть станок надо чтобы его не было слышно этажом выше ( снизу и по бокам все равно). Думаю поставить пожух размером чуть больше чем станок, однако полностью герметичный сделать не получиться. За изолирую вверх и две боковых стенки, думаю isover прикрепить можно любую толщину. Имеет ли это смысл снизиться ли уровень шума, или нужно какой то другой шумоизоляции или просто потолок обшить? Заранее спасибо/ https://rutube.ru/video/74a250da3a23a0b13e7b833483e87319/
Ответ мастера
Добрый вечер! Судя по видео, колебания низкой частоты. Для начала нужно поставить станок на уменьшающие колебания опоры. Можно применить для этого опоры двигателя для автомобиля, желательно гидравлические. Далее, обшить потолок , например, пенопластом. Он довольно хорошо поглощает низкие частоты. Вибрация может проходить и через стены к верхнему перекрытию. В этом случае придётся ещё и обшивать стены. Создание кожуха считаю не целесообразным, т.к. это затруднит работу и обслуживание станка.
Перестала работать духовка в электроплите BEKO CSE 67100 GW. Началось все с того что духовка не всегда стала включаться с первого раза, по началу помогало просто включить/выключить переключатель режимов готовки. Потом духовка стала периодически "гаснуть" на 2-3 минуты, после чего сама включалась и продолжала греть. На данный момент практически вообще не работает, иногда может подать признаки жизни на секунды, но не больше. С плитами при этом все в порядке. Посоветуйте в чем может быть причина, в переключателе? в спиралях или в неправильном подключении электрического кабеля??
Ответ мастера
Там есть "термостат" который поддерживает заданную температуру. Не знаю где он находится в конкретной плите, но как правило, в верхней части духовки. Это обычная биметаллическая пластина. Скорее всего беда в ней.... решается вопрос заменой. Подгибать и чистить - дело для мазохистов. Деталь копеечная.)
Добрый вечер, поставили два радиатора, получается один проходной и обратка совсем холодная.
Ответ мастера
Добрый день! При таком подключении будете мучится всю жизнь(( Сделайте следующим образом: В первый радиатор вход прямой от стояка без заужения диаметра. Далее выход из первого радиатора горизонтально идёт во второй радиатор, желательно тем же диаметром. Первый радиатор является "транзитным", т.е. у него два входа и два выхода. По всем другим схемам всегда будут проблемы из-за маленькой разницы давления в подаче и обратке. Последнее время, управляющие компании часто сильно снижают скорость потока в системе и как результат не всегда "протягивает даже один большой радиатор. Для более точного понимания проблемы, лучше замерить температуру подачи и братки на радиаторе. Если разница более 20 градусов, то никакое подключение не решит Вашу проблему... к сожалению!(.
Чем заделать отверстия между перекрытием и трубой после замены стояков на пластиковые? Сверху и снизу видны соседи. Гильз нет. Отверстия между перекрытиями и стояками маленькие - около 5 мм, что не позволяет подлезть для установки прокладки из пенополиэтилена. Подскажите, пожалуйста, что делать.
Ответ мастера
Трубы в стояке С/У или в комнатах?
Отправить сообщение