Добрый день! Подскажите пожалуйста, как и чем это заделать, что бы можно было поклеить обои и натянуть потолок?
Ответ мастера
Добрый. 1) Обрезаете пену и грунтуете все поверхности, включая торец срезанной пены. Даёте высохнуть полностью или при необходимости повторяете цикл грунтования через 2 часа. 2) Берёте любую трещиностойкую/ремонтную смесь по типу унифлота с применением малярной или штукатурной сетки (серпянки). Для заделки таких углов, я использую малярную сетку(серпянку) шириной 150 мм ячейка 2 мм. Наносится раствор на смежные стороны в т.ч и угол, и потом втапливается сетка. Таким образом достигается максимальное армирование угла. Если поверхность готовится в последующем под покраску, то обязательно нужно использовать холстянку на угол. Если просто под обои то. достаточно обойтись малярной лентой до двух слоев. Потом отделка по периметру в зависимости от ТЗ. Удачи.
В новом доме (сдан 7 лет назад) внешняя отделка стеклом. Иногда при дожде (видимо при определенном сочетании интенсивности водных масс и ветра) в квартире намокает одна из бетонных стен. Подскажите, пож-та, что можно предпринять для: 1. Устранения последствий ранее выявленных намоканий; 2. Предотвращения будущих намокания при аналогичном погодном воздействии. Спасибо
Ответ мастера
Добрый вечер. Пока не устраните причину попадания влаги внутрь помещения, избавляться от плесени или других проявлений, нет смысла. Теперь что делать..?! Вызываете представителя УК, фиксируете на фото и видео, далее по идее, составляется акт. Ну и дальше Ук должна устранить данную проблему. Есть вариант если УК не реагирует на Вашу заявку, это портал НАШ ГОРОД. Там по сути все уходит в управление городского хозяйства.. *Собянину*; обычно после обращения, в НГ устраняют проблему очень быстро, с подтверждением об устранении от самого заявителя. Есть третий вариант, это за свои деньги, нанимать альпинистов и выявлять /устранять проблему за свой счёт. Это крайняя мера и после этого, можно идти в суд для получения моральной и материальной компенсации. Удачи
Подкарывало в месте соединения гофры и сифона. Оказалось, наконечник гофры имеет каёмку-утолщение, из-за которой не влезает в разъем сифона. Есть какие-то переходники ли
Ответ мастера
Добрый вечер. Могу предложить, что сам сифон и гофра, от разных систем. В простом исполнении, это простая труба и коническое уплотнительное кольцо (клин) У Вас если это всё из одного комплекта, то тогда прежде чем впихивать трубу, должно быть уплотнительное кольцо (прокладка) потом подводите трубу с выступом к уплотнительной резинке и аккуратно затягиваете пластиковой гайкой. По идее, должно всё получиться.
Приветствую! Похолодало и засвистели окна. Не могу разобраться как отрегулировать эти окна с такой фурнитурой. Двигал фиксаторы с метками не помогло. Подскажите как отрегулировать?
Ответ мастера
Это тёплый алюминий, по сути, если створка села,то нужно вынимать резину, вытаскивать штапик и потом подкладывать дистанционки, таким образом вытягивается геометрия, створки. Далее собирается в обратном порядке и только потом делается подрегулировка прижима. Механиз устроен таким образом, что когда Вы поворачиваете ручку вниз, то штоки двигаясь от середины: один вверх, другой вниз, осуществляют запирание. Если стоят угловые передачи, а они должны быть при таких габаритах створки, то угловые передачи в свою очередь осуществляют дальнейшую работу остальных прижимов по вертикале, со стороны петель(если предусмотрен поворотно-откидной механизм) и так же на горизонтальные механизмы: верх/низ.
Добрый день! Сантехники поменяли трубы водоснабжения и сделали подводки к кранам, но не подсоединили. Можно ли так оставить на пару месяцев, все вентили перекрыты, но в квартире сейчас никто не проживает.
Ответ мастера
Можно поставить дополнительно заглушки и не забыть вложить прокладки. И всё!
Скажите пожалуйста, какую минимальную трассу можно сделать при монтаже домашнего кондиционера. У меня 2 метра, а говорят надо минимум 3 метра. Хотя смотрел видео там трасса и 50 см и 40 см.. Спасибо.
Ответ мастера
Добрый вечер. Отвечу так: при трассе в 2 метра, нужно делать *маслосъёмное кольцо* за внешним блоком нужно сделать кольцо ± метрового диаметра. Обусловлено это смазкой элементов компрессора и воизбежании внутривитковых замыканий и пр технических нюансов. Проще говоря, не пожалейте лишний метр-полтора коммуникаций и будет Вам счастье.
Можно ли устанавливать розетки в гипсокартонную перегородку со стороны кухни, если она разделяет ванну и кухню
Ответ мастера
Конечно можно, если со стороны ванной комнаты, стоят листы ГКЛ.
Подскажите, пожалуйста, можно ли разобрать данную конструкцию- снять крыльчатник и почистить или полностью надо менять... Просто так он не стягивается, есть боковое отверстие, но его назначение не ясно, снять лопасти не помогает...
Ответ мастера
Добрый вечер. Скорее всего он как девайс, себя изжил, да и чистить его как мне кажется овчинка выделки не стоит. Замерьте диаметр и езжайте в магазин. Купите новый и переключите. Если будет возможность можно и провода поменять, лишним не будет.
Здравствуйте! У нас идёт ремонт, часть стен штукатурим, часть гкл. На берегу обговорили с прорабом что нужно и штукатурку и гкл устанавливать максимально к стенам, чтобы сохранить пространство квартиры(53 м²). При сборке гкл, рабочие взяли и бездумно поставили направляшки от стены на далеком расстоянии, собрали каркас без зашивки гипсокартоном. Я, придя на объект, и высказав своё недовоььство относительно сборки, сказал что нужно передвинуть максимально к стене. Всё сделали как надо, но теперь трясут бабки за переделку, т.е. за то что переюрали и сдвинули стену. Как быть, подскажите пожалуйста?
Ответ мастера
Добрый вечер, искать компромисс и разговаривать с прорабом по поводу договоренностей на *берегу* на фото видно, что используется вроде ПН 50х50 не очень информативно...можно еще ближе поставить используя Кнауф 27х28 и 27х60 толщиной 0.6мм Тогда от самой выпирающей точки по вертикали, у вас получится:53 мм А если использовать гипрок 15 мм в один слой, то 43 мм т.к гипрок заменяет 2 листа по 12,5 мм. Конфликт, это всегда плохо.
Перестала набираться вода в бачок инсталляции, механизм без дефектов, работает
Ответ мастера
Шланг нужно открутить и посмотреть может там окалины всё забили... Чедес не бывает. У Вас были веерные отключения хвс? И ещё вопрос, фонд старый или Новострой?