Кулибин Геннадий Сергеевич
Москва, Бригада
Написать
Для вашего удобства на сервисе доступны все контакты мастера. Но мы рекомендуем вести переписку в чате сервиса, т.к. только в этом случае, мы можем вам гарантировать помощь с нашей стороны в случае конфликтной ситуации.
Возникла спорная ситуация с исполнителем по обшивке сайдингом с утеплителем. Когда измерял площадь стен перед обшивкой, было 113 м2, обшивал сайдингом с утеплителем 10 см, дом построен из разных материалов, поэтому были приличные перепады по толщине утеплителя, где-то до 25 см, по окончании исполнитель сказал, что объём работы по метражу на самом деле больше, и требует доплату за доп. м2. Я понимаю, что метраж обшитого дома увеличился, но ведь мы обшивали ту площадь, которая была, т. е. 113 м2. Хотелось бы услышать мнение, кто из нас прав?
Ответ мастера
О какой разницы в площади и соответственно разницы в сумме идет речь?
Здравствуйте подскажите пожалуйста испытательный пресс показывает от ста пятидесяти до двух ста пятидесяти килоньютонов в этом случае какая марка у кирпича
Ответ мастера
Слишком большое расхождение у вас по "испытательному прессу" 70% разница. Это очень много. Что-то не так делаете. Вы его как испытываете? В каких условиях?
Нанял мастера для оштукатуривания фасада дома, черновая штукатурка (цемент и песок). Говорит что окна, двери я должен сам оклеивать пленкой. После штукатурки за собой не моет то, что испачкал. Правильно ли это? По мне так это должен делать сам штукатур.
Ответ мастера
На моих объектах те же штукатуры сами все оклеивают. И после окончании работ все снимают перед приемкой. И это не отдельная услуга. Это та же подготовка для оштукатуривания как и грунтование поверхности. Так же и с мусором обстоят дела. Нагадил-убери! Считаю что такие подготовительные работы должны проводиться мастерами. В противном случае абсурдная ситуация и дальше будет развиваться в том же направлении: -а почему окна все же запачканы? -а потому что вы сами клеили пленку! -а почему вы не сказали как надо? -а потому что вы мне за это не платите! ...... Поэтому пусть он сам
Здравствуйте! С началом лета мне стали приходить большие счета за отопление. Живу в частном доме, счетчики стоят в распределительном пункте обслуживающей организации. В квитанциях обратил внимание на то, что разница показаний счетчика с потеплением возрастает. То есть, схема такая: в зимние месяцы, когда отопление реально включено по всему дому, разница в показаниях стабильно 600-700 кубометров; с потеплением постепенно отключаю батареи, а счетчик наматывает больше от 750 кубов в апреле до 900 в июне. Когда обратился в организацию с вопросом начислений, сказали, что у меня протечка. Выяснили с их мастером, что протечки нет. Ошибки в расчетах, скорее всего, нет тоже. Счетчики считают кубометры, это потом по формуле вычисляют Гкал. Я что думаю: вода, проходя по прямой трубе до дома и не поступая в радиаторы отопления возвращается в распределительный пункт быстрее, а если проходит всю систему отопления — то и возвращается медленнее. Только этим я могу объяснить такую разницу в показаниях. Но мои выводы меня смущают, потому что, неужели об этом никто не задумывался? Может я что-то не так понимаю? иначе получается, что все домовладельцы по всей стране переплачивают за отопление в летний период. Подскажите, что делать?
Ответ мастера
Никакого труда вам не составит установить у себя счетчики. И даже при желании и упорстве можно настоять чтобы УК их опломбировали и приняла на баланс. В этом случае они будут принимать участие в снятии показаний. И вот тут если будет разница, требуйте поверку, перерасчет.
Здравстауйте. Подскажите, пожалуйста. Не знаю, какой ламинат клали от застройщика, с акрил. или полеурет. покрытием. Хочу покрыть лаком. Как понять, какой ламинат, какой лак подойдет?
Ответ мастера
Ламинат это самое мусорное половое покрытие. У него сумасшедшее линейное расширение в сравнении с другими и на нем ни один лак не будет держаться. Более того, качественный лак и работа по покрытию всегда будут стоить гораздо дороже любого, абсолютно любого ламината от застройщика. Как то так!
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, выдержит ли этот фундамент с подвалом 8 на 11м, одноэтажный дом из газобетона стены 30см, высота 2,8м и армопояс. (Нагрузка примерно 30тонн с крышей, но это не точно) Липецкая обл, глубина промерзания 1,5м. А фундамент под кладкой оказался 25-30см, ширина 50см и подушка из песка и шебня. Стоит более 10лет. Визуально целый. Слой см 30 чёрнозем, далее глина.
Ответ мастера
Выдержит
Разложили маты, ничем не стянули, положили плитку прямо на маты тёплого пола , не понятно как мастера наносили клей, но большинство примыканий углов плитки висят в воздухе без клея под ними. Кое-где в швах даже жилы проводов тёплого Пола видно. Труженики говорят что все пустоту забьются затиркой. Подскажите так это. и не чревато это чем-то матам тёплого пола. Спасибо
Ответ мастера
Я, например, на фото в швах плиточный клей местами наблюдаю. То что выден кабель теплого пола это норм. Вы выключайте панику, сгибайте указательный палец и костяшкой первой и второй фаланги простукавайте плитку на наличие пустоты. Если звук будет меняться то тогда и задавайте вопросы, предъявляйте. И еще, раз у вас теплый пол, не стоит его включать хотя бы неделю, полторы. Даже для проверки. Иначе работы на смарку. И плитку не забирайте около недели.
Добрый день! Прошу ответить специалистов. В ванной комнате сняли старую плитку и на большей площади старую цементно-известковую штукатурку. Сняли до кирпичной кладки, которая выполнена ужасно (в 90-х г.): кирпичи в трещинах, много из кусочков, в некоторых местах открытые дыры, поверхность стен не выровнена. Естественно надо штукатурить и выравнивать. Мой вопрос: как подготовить такие стены к укладке плитки, надо ли грунтовать стены (кирпичи) до оштукатуривания и чем, чтобы штукатурка (цементная) прочно держалась. Нанятый нами мастер (строитель)сказал, что надо грунтовать бетоноконтактом и до штукатурки и перед укладкой плитки.У нас это вызвало сомнения, но пока мы ему об этом не сказали. Что посоветуете? .
Ответ мастера
Профессионализм Вашего мастера вызывает опасения. Грошь цена таким мастерам для которых бетоноконтакт является панацеей. Им дай волю, они бетоконтакт и на хлеб мазали бы в нарушения всех технологий.
Добрый день! Очень нужен совет профессионалов. В панельном доме сантехкабина вроде бетонная. Хотим снести перегородку между ванной и туалетом. Можно ли это или есть риск, что конструкция будет хрупкой после сноса? Есть вариант снести только половину перегородки, так как будет инсталляция
Ответ мастера
Если действительно бетон, перегородку можно снести хоть всю, т.к. она самонесущая и не на что не повлияет. Тут другой момент- любые манипуляции со сносом, особенно в мокрых зонах это перепланировки требующие согласования. Так что все вытекающие на ваш риск
Всем доброго времени суток, уважаемые мастера. Вопрос от новичка. Хочу сделать отопление в частном доме 70кв.м. Котел стоит напольный, радиаторы алюминиевые, 6 штук-4по 10 секций, 1-по 8, 1-по 4. Вопросы 1-какой взять диаметр полипропиленовых труб 2-нужно ли делать байпас или можно напрямую через радиаторы 3-где расположить насос и расширитель 4-можно ли сделать открытую систему
Ответ мастера
Очень много тонкостей. С ходу никто правильных и вменяемых советов не даст. Писать долго и с учетом наводящих вопросов и немгновенных ответов, диалог на неделю растянется. Поэтому выбирайте мастеров и звоните, задавайте вопросы, получайте вменяемую консультацию