Стояки горячие, а батарея холодная. Промывали батарею, в ней происходит застой воды. Сантехник сказал, что неправильное подключение. Возможно ли это, или дело все же в батарее?
Последний ответ:
Есть идея. Вернее выход из сложившейся ситуации без отключения и переварки стояков.
Покупается радиатор с межосевым расстоянием не 500, а 300мм и монтируем его таким образом,...
Замкнутая система водяного отопления котел Куппер ОК-15, топим дровами, на ночь включаем тэны, два из трех - 1 и 2 й (три сразу не включаем). выставляем температуру 50 градусов.
Далее происходит следующее:
Тэны разогревают теплоноситель до 50гр. и становятся в режим ожидания, теплоноситель остыл тэны включились вновь и так несколько циклов, а потом почему-то автомат первого тэна срабатывает и отключаются оба работавших тэна. При этом срабатывает автомат первого тэна, автомат второго тена остается включенным. Количество циклов включения и выключения тэнов , до отключения автомата всегда разное! В чем причина ?
Если нужно менять тэны, нужно ли для этого сливать воду из котла (из системы)?
Последний ответ:
Если менять тены, то нужно разбирать котел и воду сливать если меду котлом и системой нет отсекающих кранов.
Но..... Проблема вероятнее не в этом. Тэны же рабочие, нагрев же...
К обратке системы отопления подключен гидробак , на входе в него установлен запорный кран, нужно ли при заполнении пустой системы водой держать запорный кран открытым или он должен перекрыть вход в гидробак , до момента набора давления в системе 1,5 - 1,7 атм.?
Последний ответ:
В закрытой системе отопления гидроаккумулятор всегда должен быть связан с самой системой. Если между ним и системой есть кран, то он "сервисный" И нужен только...
Система водяного отопления смонтирована в одну трубу, котел - 7 радиаторов, друг за другом. На входе и выходе каждого радиатора регулировочный вентиль (со стрелочками + и -). Как отстроить(открыть) эти вентили, от 1 до 7 , чтобы радиаторы нагревались равномерно?
Последний ответ:
Нужно понимать что у вас однотрубная система отопления, на которой навешаны не так уж и мало радиаторов. Поэтому температура между первым и последним радиатором будет резко...
Система отопления заполнена водой , давление на манометре 2атм, насос работает, слышно как в 6 радиаторах циркулирует вода. Открываешь краны маевского на любом из них нет ни выхода воздуха ни воды. Из кранов не выходит ничего. Почему?
Последний ответ:
Радиаторы теплые? С чего вы взяли что они заполнены теплоносителем?
Краны маевского может открываете еле-еле. Откручивайте стержень крана на несколько оборотов, можно даже...
Дачу собираюсь утеплить до конца лета, включая двери и двойные рамы на окнах. Хочу приезжать и зимой на выходные и на январские "каникулы". Проблема в том, какой вид отопления выбрать. Приедем и хотя бы за пару часов надо согреть две комнаты, 18 и 14кв.м. а между ними широкие двери. Что лучше для этих целей подойдёт железная дровяная, электро печь или что-нибудь ещё?
Последний ответ:
Попробую накинуть варианты. Моя "контора" частенько сталкивается с подобными заказами.
1. Дровяная красивая печь , каминного типа , с воздухоподогревающими каналами. Красивый...
Можно подключить радиатор в квартире по однотрубной системе если в квартире смонтирована двухтрубная система? Проще радиатор подключен в трубу подачи вход и выход. Но радиатор не греет.
Последний ответ:
Здравствуйте. Конечно можно, через байпас. Но разве решить это проблему? Может проблема в радиаторе? Сами стояки горячие?...
Коллеги, нужен совет!
Ремонтирую систему отопления.
Собрана 25 лет назад на стальных трубах. Текут стыки на 2 дюймовках обвязки котла. Менять на полипропилен очень не просто. Дошла до меня информация, что есть состав что то типа водоупорного цемента, которым снаружи можно обработать резьбовые соединения для устранения течей. Кто нибудь слышал что то , пользовался ?
Последний ответ:
Спасибо, за ответ!
Проблема перепаковать большая, но видимо это действительно лучший выход....
Здравствуйте, скажите пожалуйста, из -за чего это происходит? Включаю отопление, теплые полы, регуляторы начинают прыгать как бешеные и стучит обратный клапан (если я не ошибаюсь)!
Последний ответ:
Вариантов решения данной проблемы может быть несколько: от нехватки объема гидроакумулятора, до раз балансировки самой системы ТП.
Звоните. ...
1. Стоит ли менять стальные трубы на полипропиленовые в частном доме?
2. Можно ли снизу пустить стальные трубы, а каждую батарею приподнять и соединить полипропиленовыми трубами?
Последний ответ:
1. Если у вас естественная циркуляция, то меняйте только если стальные совсем гнилые.
2. Можно....

Котёл отопления АОГВ 23 , автоматика Honeywell
Не зажигается основная горелка
Запальник работает.
Тяга есть.
Как проверить отдельно термопару и клапан?
Кто с АОГВ работает отзовитесь !
Последний ответ:
Роман, огромное тебе спасибо !
Будешь в Мытищах, Долгопрудном,на севере Москвы, набери мне.
С меня магарыч....
Трубопровод Конфулсо под горячую воду через улицу то есть отопление.

Можно вообще такие трубы эксплуатировать или нет?
Последний ответ:
Добрый день. Вообще эти трубы предназначены для газа,применяются в системах пожаротушения. Сергей....
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? В котельной стоят два котла Протерм Медведь KLOM 50. Один в последнее время начал хандрить. Раз в неделю останавливается, никаких ошибок не показывает. Розжиг происходит на малой мощности, минуты через 2 выходит на полную мощность. Второй котел, который исправен, включается сразу на полной мощности без скачков. Настройки параметров стартовой мощности на котлах одинаковые (n1).
От одного стояка запитаны батарея в комнате и в кухне.Схема-"Ленинградка".Стояк-теплый.Батареи-холодные.При сливе воды через кран Маевского сначала идет вода комнатной температуры.На 6-7 литре начинает идти теплая,видимо температуры стояка.После закрытия крана,вода в радиаторе опять быстро остывает до комнатной температуры.Что делать?
Последний ответ:
Здравствуйте
Данного Сантехника оставить без зарплаты
Что за ужасная схема
Вода бежит по меньшему сопротивлению поэтому у вас батареи холодные!
Прикрепил фото как надо...
Подскажите, пож., насколько профессионально произведены данные работы ( более подробное фото прилагаю), а именно правильность монтажа запорно-регулировочной арматуры,байпаса, переходников, следует ли соблюдать уклоны при присоединении к стояку подводящих к радиатору труб и какие, либо какие-либо иные замечания на взгляд профессионалов. Заранее - большое спасибо за высказанное мнение!.
Последний ответ:
Ваш вопрос уже несколько раз поднимался в форуме. Если сваркой делать монтаж, то резьбовых соединений не должно быть за исключением кранов.
У вас на фото видно ,что систему...
Как подключить я догадываюсь. Вопрос как он работать будет ведь если температура воды будет выставлена на 45 градусов в котле при наступлении морозов котел не справится нужно будет опять выставлять температуру, или сразу после подключения регулятора выставить на максимальное значение температуру воды в котле, или что то можно настроить в сервисном меню. В инструкции только про снятие перемычки сказано и установку регулятора, а как он работать будет я не понимаю ведь где то переключатель может есть. Необходима ли настройка котла после установки терморегулятора.
Последний ответ:
Выносной комнатный регулятор подключается в разъем в определённом месте, сняв до этого перемычку.
После этого выставленные температурные значения на котле не имеет никакого...
Добрый день, подскажите в чем причина. В одном из контуров теплого пола ( это самая холодная комната) перестала прогреваться середина ( труба закручена по спирали), возле стен греет, середину нет. Может быть, что причина в насосе, срок эксплуатации 10 лет.
Последний ответ:
Нужно увеличить скорость теплоносителя, стараясь минимизировать разницу в температуре подачи и обратки. Вариантов как это сделать несколько, начиная от увеличения скорости...
Добрый вечер. Котел Протерм 40 KLO, проблемы в работе - зажигается, почти сразу гаснет, таким образом нагревает воду и топит дом. Что это может быть?
Последний ответ:
Вызовите слесаря газовой службы. Он всё исправит....
Доброго времени суток, подскажите в чём может быть причина: электро печь для сауны хело грела баню за 40 минут до 100 градусов, потом дольше, дольше и дольше. Срок использования 20 лет. Сейчас греет за 2-3 часа. Раньше за это время 120 было, сейчас больше 100 не поднимается. Что это - тены надо менять или что? Спасибо за ранее.
Здравствуйте. Есть, кто оценит обвязку котлов Протерм электро, твердотопливный Виадрус и косвенника Бакси плюс, наличие взрывников, фильтров, трёхходовых? Труба оцинковка.
Последний ответ:
Группу безопасности твердотопливного котла стоит переставить до крана.
...
У меня стояковые трубы отопления кривые в квартиры, когда подают горячую воду их еще больше выгибает, что делать?
Последний ответ:
Судя о проблеме у вас трубы полипропилен
Проблема 1 не армированные трубы
Проблема 2 крепления труб (кронштейн) с большим шагом.
Решение
Заменить трубы на армированные и...
Добрый день!
Вопрос такой: есть ли необходимость менять отопление, смонтированное застройщиком? Смущает тройник на соединении, который окажется под стяжкой и неизвестно как себя поведет, и отсутствие маркировки на трубах под гофрой.
Если да, то на что разумнее по соотношению цена-качество?
Последний ответ:
Всем большое спасибо за оперативные ответы, вы развеяли мои сомнени, ничего трогать не буду)...
Здравствуйте .
Решил в своём доме заменить систему
отопления. Стоит АОГВ 11(Ростов) и по периметру 57 стальной трубой обвязано.
Подключен насос. Трубы огненные, но в доме при морозах ниже -15 прохладно всего
+17-18 градусов тепла. Определился делать металлопластиком РЕХ-Al-РЕХ с
опрессовкой. Трубы крепить по стене снизу открытым способом. Поменяю АОГВ на
Котел газовый Siberia 11. По сути тоже самое, для того что бы не переделывать
проект на газоснабжение. Не много не до понимаю какие алюминиевые радиаторы
выбрать (число секций), какие по диаметру купить трубы(собираюсь делать
магистраль 20 диаметром, а отводы к радиаторам 16) и как подключить последний
радиатор, сделать обратное кольцо за радиатором или через него. Подскажите
пожалуйста.
Высота потолков 2,80. Рассчитал
радиаторы (500/80) 170 % мощности: первый-4 секции, второй-14 секций, третий-10 секций, четвёртый-8 секций, пятый-8 секций, шестой-10 секций, седьмой чуть завысил т.к.
на входе в дом, восьмой-6 секций, но ещё не знаю буду ставить. В коридорчике
никогда не было отопления, его надо утеплять.
http://d.radikal.ru/d42/1901/5f/b43475d56c46.jpg
Последний ответ:
Добрый день, если у Вас такая низкая температура при горячих радиаторах - значит у Вас просто огромные идут потери. Для обогревателей из алюминия расчет
составляет 1.9-2.0 м2...
Добрый день. Не могли бы Вы подсказать мне решение моей проблемы? У меня отопление на электричестве, я вварил 2 тена по 5 КВ каждый в печь которая ранее была на твердом топливе. Все шло хорошо более 3 месяцев , но вот вчера 1 из них похоже сгорел и дома теперь прохладно и так как моя система была сделана одной трубой по большому кругу по низу радиаторов( чугунных) то теперь несколько радиаторов а точнее их 5 шт двигаясь считая к концу системы прохладнее впереди стоячих, а последних 2 и вовсе почти холодные.

Я хочу теперь в один из радиаторов вкрутить тен с термодатчиком. Есть такой сейчас в наличии. Только встал вопрос в какой радиатор его лучше всего поставить их у меня начиная с первого по большому кругу всего 8 шт учитывая то что нет циркуляционного насоса.

Без него 2 по 5 КВ тена систему продавливали, этот е тен 2 КВ с термодатчиком.
Последний ответ:
Этот ТЭН работать не будет в Вашей системе так, как у радиатора нижнее подключение. ТЭН будет нагревать радиатор в который поставлен и нагрев его, отключаться датчиком. А нагретый...
Уважаемые мастера сантехники и все те. кто рубит в радиаторах отопления. Хочу поставить на батарею терморегулятор, а то в комнате жарит так, что дышать нечем. Посоветуйте, какой фирмы купить вентиль лучше. Радиатор Рифар-монолит.
Последний ответ:
Снимите несколько секций... и продайте. Тратиться не придется и в наваре будете. Шучу, конечно. А если серьезно, то:
1. У Вас однотрубная система (централизованная).
2. Радиатор...
Добрый день. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. У меня котел протерм медведь клом 17 к нему подключена турбоприставка которая постоянно работает. Почему?
Последний ответ:
Добрый день, Александр! скорее всего вы не выставили параметр в D.28 Сервисного меню. Нужно установить значение (4) - клапан отходящих газов. Подробнее как это сделать можно...
Доброго времени суток. В процессе ремонта столкнулся с такой проблемой, как выбор новых радиаторов. По дизайну, технологичности и функционалу приглянулись биметаллические радиаторы, срок службы у них 20 лет и цвет даже выбрать можно, но знакомый сантехник отговаривает, говорит, много брака, часто текут.... Вот теперь задумался, не хочется потом полы перестилать при протечках. Кто имел дело с такими нагревательными приборами, поделитесь опытом, неужели все действительно так плохо? И какие тогда лучше брать стальные или алюминиевые?
Последний ответ:
Биметаллический радиатор это разновидность алюминиевых радиаторов. В биметаллическом радиаторе в алюминиевое тело радиатора в прессована стальная труба, по которой идёт циркуляция...
Может кто подсказать сколько времени займет вварка трубы стояка от потолка до трубы, навеска радиатора отопления и от радиатора до пола и что лучше использовать отвод на повороте стояковой трубы или целую трубу согнутую трубогибом
Последний ответ:
Всё зависит от сварщика. У нас минут 40 уходит на сварку заготовки накручивание кранов. И где-то полчаса уходит на демонтаж старого столика и вваривание нового.
В поворотах...
Здравствуйте. Хотела бы задать вопрос по правильной регулировке отопления зимой. Насколько я понимаю, у нас однотрубная система, есть байпасы, стоят на подающей трубе регилирующие (неавтоматы) вентили, на отводящей - краны под шестигранники.
Часто зимой я пользуюсь этим регулятором, и вот возник вопрос. Если я уменьшаю подачу воды в батарею, а вытекает она с той же скоростью (нижний отводящий кран я не трогаю), то батарея получается наполовину пустой или как? А батарея ведь всегда должна быть наполненной. Может, я что-то не так понимаю. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Последний ответ:
Вы уменьшаете количество воды проходящей через вашу батарею за определённый отрезок времени, соответственно и вытекает из батареи точно такое - же количество воды за то - же...
День добрый, пожалуйста подскажите какие радиаторы отопления выбрать. Нужно установить дополнительные в квартире, т.к. зимой холодно, ставить
будет тсж и они сказали что ставить будем, что сами выберите, подскажите какие лучше чугунные или есть еще какие то варианты?
Последний ответ:
Лучше Arbonia !!...