Сантехнические работы - форум мастеров
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос
Разделы
Эксперты раздела






Добрый день! Меня зовут Валентина , я нуждаюсь в совете . Живу в многоквартирном доме на 6 из 7 этажей. Нет горячей воды. Раньше приходилось спускать минут 15-20 и шла горячая , сейчас ситуация усугилась и даже после спуска идет еле еле теплая вода . УК разводит руками , дословно «Это во всем доме такая ситуация. Ничего не сделаешь. Схема разлива горячей воды в доме без церкуляции.»
Что делать в таком случае ? Устанавливать бойлер ? Проточный водонагреватель? И как тогда оплачиваться будет ( счетчиков нет ) ? Полный тариф за горячую воду ( которой нет )и + нагнанная электроэнергия ?
Спасибо
Что делать в таком случае ? Устанавливать бойлер ? Проточный водонагреватель? И как тогда оплачиваться будет ( счетчиков нет ) ? Полный тариф за горячую воду ( которой нет )и + нагнанная электроэнергия ?
Спасибо
Последний ответ:

Кулибин Геннадий Сергеевич
Тут несколько вариантов решения-самый долгий и сложный- склонять УК к монтажу рециркуляции. Рециркуляция обязана быть в системе ГВС как по техническим, так и по...
Здравствуйте, периодически из холодного крана течет горяча вода. Как нам объяснили в УК,это связано с тем, что несколькими этажами ниже неправильно установили сантехнику (биде), и теперь происходит неправильный замес воды. Можем ли мы что-то сделать в нашей квартире? Поставить обратный клапан или ещё как-то решить эту проблему?
Последний ответ:
Ну а бегать по всем инстанциям по судам что-то доказывать нервы себе трепать не стоит. Вашего соседа рубль проучит. Или научит...
Добрый день. Задавала уже вопрос про угловые соединения ддя полотенцесушителя. Ответы получила, спасибо. Но соединение 1 на 1/2 не подошло, оно больше трубы полотенцесушителя. Прикрепляю фото. Диаметр полотенцесушителя 3 см, диаметр подводящей трубы 2 см. Какой размер фитинга нужен.
Последний ответ:
Ну как так можно? На глаз определяете размер?
Написали 3 см, а это немного больше 1"
А тут не три по факту а где-то 2 см. А это уже 3/4'.
В результате...
Написали 3 см, а это немного больше 1"
А тут не три по факту а где-то 2 см. А это уже 3/4'.
В результате...
Добрый день. Не могу подобрать угловое соединение для полотенцесушителя по размеру. Диаметр полотенцесушителя по внешнему обмеру 3 см, диаметр трубы подводящей по внешнему обмеру 2 см. Какое соединение брать?
Последний ответ:
Вот примерная таблица, исходите из данных параметров....
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такая ситуация: старый панельный дом, стояки ГВС и ХВС стальные, периодически происходят аварии, на стояке ГВС три "заплатки".. От каждого стояки по два отвода горизонтальных одни в сторону ванной, второй в сторону кухни. На каждом отводе закрывающий кран. Последняя авария: при перекрытии воды на кухне закрывающий кран сорвало с горизонтального отвода и было море воды. Когда стояк был перекрыт, я посмотрела на состояние отвода и поняла, что он полностью забит налетом. Кусочек отвода был едва виден из перегородки между туалетом(где стояки) и кухней. Разобрали тумбу кухни, дали доступ. Сантехник ЖЭК разбил стену между кухней и туалетом и поставил гебо. Через две недели происходи течь уже ГВС в туалете. Течь почти у пола. В туалете стояки закрываются рольставнями. Открываются почти полностью, за исключением пола (20 см стойка из дерева, облицованная кафелем и потолки, там, соответственно, бабина рольставней). ЖЭУ требует убрать стойку на полу для предоставления доступа, чтобы поставить заплатку. На мои возражения, все же ставят заплатку без разбора стойки. Далее, я пишу заявление о том, что стояки в аварийном состоянии. В нижней квартире стояки поменяли на полипропилен через муфту. ЖЭУ предлагает немного "расковырять пол" накрутить муфту и врезать мне кусок полипропилена в металл. Для этого естественно надо разобрать стойку на полу, это же не заплатку поставить. Либо договариваться в частном порядке с их сантехником на замену двух стояков от соседей снизу до моего потолка. Тоже полипропилен. Сантехник вчера осмотрел всю систему. Его предложения: проходить через перекрытие к нижнем соседям. Делать один отвод от ГВС и ХВС и уже от этого отвода гребенку и развод ванна кухня. Металл резать прям под самым потолком у меня и ставить муфту. К соседям сверху не попаду. Вопрос: можно ли резать стояки под самым потолком? То, что предлагает сантехник - это хороший вариант или все таки делать официально через жэу только участок ГВС? Очень не хочется за собственные немаленькие деньги купить еще большие проблемы особенно в дальнейшем(
Последний ответ:
Если стояки действительоотгнилые и все жители дома с этим согласны, если периодически страдает из-за этого имущество жильцов, собирайте комиссию из активных жильцов, и в УК с...
Добрый день! Подскажите давление в трубах холодного водоснабжения 5,5 бар считается высоким для многоквартирного дома ?
Последний ответ:
Доброго дня.https://nadzor.midural.ru/news/show/id/1994.Напомню, что 1МПа=10.2 бар...
Тропический душ работает как будто из ведра льет. Обычный толстый слой воды. Не тонкий как дождь
Последний ответ:
Тропический душ подразумевает лейку большого размера (от 40х40 и больше) с большим количеством отверстий.
За счет размеров лейки, вода распределяется по большой площади, и без...
За счет размеров лейки, вода распределяется по большой площади, и без...
Здравствуйте. Подскажите, почему продолжает течь вода из гибкой подводки (кухня), когда я перекрыла кран-буксы подачи воды.
Последний ответ:
Значит кран не держит ...
Добрый день! Хотела сэкономить места и зашить инсталляция заодно с трубами стояка, но строители утверждают, что невозможно придвинуть инсталляцию вплотную, т.к. мешает фановая труба. Из-за этого короб оказался примерно на 10-15см больше, чем я планировала, и никакой эргономики инсталляция не несет. Действительно ли нет вариантов, чтобы заглубить инсталляцию?
Последний ответ:
Уверен, что мысль провернуть тройник на фановом стояке посещала строителей.Но предвкушение освободить его от бетона с помощью отбойного молотка вовремя остановила их.Иначе диалога...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, потекла прокладка в полотенцесушителе. После ее замены есть ли принципиальная разница какой кран сначала открывать (у меня полотенчик перекрыт с двух сторон кранами)? Заранее спасибо за ответ!
Последний ответ:
Для синхронизации полотенцесушительного устройства требуется чёткое одновременное включение обоих запорных кранов.
Для этого, по команде одного из операторов ПС другой оператор...
Для этого, по команде одного из операторов ПС другой оператор...
Здравствуйте, у нас 5 этажка ! 8 подъездов ! Случилась вот такая проблема стал течь маленький напор холодной воды ! При чем не только на нашем стояке , но и в соседнем и даже в другом подъезде! После обращение в Горисполком пришла проверка и у каждого у кого они были начали говорить что это из за труб внутридомовых! И типо нужно менять их ! Но пока сварщик в подвале что то не делал , у нас хоть не сильный но нормальный напор был ! После того как они забрали бойлер в ремонт с подвала вода вообще еле течет ! Весь стояк труб с 1-5 этаж у нас полностью заменен пластиковыми трубами ! Подскажите что это может быть ! ? Я не верю что это трубы в каждой квартире !т.к с 1-5 подъезд нормальный напор а вот с 5по8 подъезд никакой ! У нас кательная где вентиля и бойлер и и. стоят в 1 и 5 подъезде !
Последний ответ:
В подвале должен быть расширительный бак и насосы.
Без насосов напора не будет.
Бойлер должен быть в ЦТП, который на несколько домов...
Без насосов напора не будет.
Бойлер должен быть в ЦТП, который на несколько домов...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на каком минимальном расстоянии от пола можно сделать коллекторный узел горячей и холодной воды? Ничего никуда не влезает, рассматриваем один из вариантов разместить коллекторы отопления и коллекторы воды в нише размером примерно 60 х 85 см, прям над полом. Возможно такое или это ерунда? Залезать туда неудобно будет, но это делается редко по идее
Здравствуйте! С началом лета мне стали приходить большие счета за отопление. Живу в частном доме, счетчики стоят в распределительном пункте обслуживающей организации. В квитанциях обратил внимание на то, что разница показаний счетчика с потеплением возрастает. То есть, схема такая: в зимние месяцы, когда отопление реально включено по всему дому, разница в показаниях стабильно 600-700 кубометров; с потеплением постепенно отключаю батареи, а счетчик наматывает больше от 750 кубов в апреле до 900 в июне. Когда обратился в организацию с вопросом начислений, сказали, что у меня протечка. Выяснили с их мастером, что протечки нет. Ошибки в расчетах, скорее всего, нет тоже. Счетчики считают кубометры, это потом по формуле вычисляют Гкал. Я что думаю: вода, проходя по прямой трубе до дома и не поступая в радиаторы отопления возвращается в распределительный пункт быстрее, а если проходит всю систему отопления — то и возвращается медленнее. Только этим я могу объяснить такую разницу в показаниях. Но мои выводы меня смущают, потому что, неужели об этом никто не задумывался? Может я что-то не так понимаю? иначе получается, что все домовладельцы по всей стране переплачивают за отопление в летний период. Подскажите, что делать?
Последний ответ:
Доброго дня. 3-4 % при перерасчёте можно встретить. Но 30-50 !! Внимательнее ищите утечку....
Здравствуйте! Полотенце сушитель то холодный, то горячий по всему стояку 6 ти этажного дома. При этом, когда он холодный из горячего крана течёт холодная вода. Сантехник решил, что это на последних этажах закальценировался кран на трубе в туалете, поэтому нет обратки, и надо его срезать. Если бы так было, то сушитель был бы всегда холодным. Или я не права? В чём дело? спасибо!
Последний ответ:
Какая вам разница что там решил сантехник?
Стояк гвс на балансе УК. Они обязаны в кратчайшие сроки предоставить вам горячую воду в соответствии с ГОСТ.
Вот пусть решают и...
Стояк гвс на балансе УК. Они обязаны в кратчайшие сроки предоставить вам горячую воду в соответствии с ГОСТ.
Вот пусть решают и...
Добрый день. Так все таки нужно ли упаковывать трубы Rehau в теплоизоляционную или гофру оболочки под стяжку пола ? И если надо то в какую из них ? Заранее благодарен за ответ.
Последний ответ:
Обязательно. Без разницы какая изоляция. Я всегда использую гоыротрубу. Легче протаскивать, дешевле и более стойкая по динамическим воздействиям, к примеру пока стяжка зальется....
Подскажите, у меня проблема с тропическим душем от фирмы Gappo модель g2403-8
Душевая штанга от напора воды вылетает в месте соединения и зажима. Из соединения течет вода. Зажим зажат крепко. Как исправить? Может кто знает?
Сервисный центр пишет ,что
в некоторых моделях Gappo (для рынка европы) в комплекте идет запчасть, которая при установке снижает потребление воды,
но при этом повышает давление в системе и стойка начинает двигаться
эта деталь устанавливается между тропическим душем и стойкой проверьте её наличие, и если она установлена — выньте её
Разобрали и собрали. Изменений не произошло. Загадочной детали нет. 2 трубки крепление к стене и лейка.
Душевая штанга от напора воды вылетает в месте соединения и зажима. Из соединения течет вода. Зажим зажат крепко. Как исправить? Может кто знает?
Сервисный центр пишет ,что
в некоторых моделях Gappo (для рынка европы) в комплекте идет запчасть, которая при установке снижает потребление воды,
но при этом повышает давление в системе и стойка начинает двигаться
эта деталь устанавливается между тропическим душем и стойкой проверьте её наличие, и если она установлена — выньте её
Разобрали и собрали. Изменений не произошло. Загадочной детали нет. 2 трубки крепление к стене и лейка.
Последний ответ:
Нет, посторонних предметов нет. Разбирали и собирали специально для сервисного центра. Убрали ситечко из лейки. Крепёж, соединение с телескопической частью затягивали очень туго....
Здравствуйте! Мы повредили трубу холодной воды, находящуюся в полу при установке порогов. Согласно проектной документации трубы отопления и холодной, горячей воды должны проходить вдоль стен в полу, наши трубы проходят посередине комнат. Возможно ли нам получить компенсацию от застройщика при обращении в суд? Или это наша ответственность? Носит ли проектная документация только рекомендательный характер при прокладке труб?
Последний ответ:
Добрый день. Вам нужно обращаться в юридическую консультацию и параллельно в независимую экспертизу. Иначе застройщиков не победить.. А так, делать вставку......
Добрый день!
Возникла проблема с душевой инсталляцией Grohe (точную модель, к сожалению, не знаю, но вроде бы не принципиальный момент в моём вопросе). При включении тропического душа, начинает протекать вода по стойке, в месте крепления к стене (отметил на фотографии). В чём может быть проблема и как её решить?
Возникла проблема с душевой инсталляцией Grohe (точную модель, к сожалению, не знаю, но вроде бы не принципиальный момент в моём вопросе). При включении тропического душа, начинает протекать вода по стойке, в месте крепления к стене (отметил на фотографии). В чём может быть проблема и как её решить?
Последний ответ:
День добрый.Поворотный элемент троп.душа крепиться к монтажной штанге посредством винта с шестигранной головкой. Выкрутите его ( удобнее будет, если предварительно скрутите лейку...
Гидромассажная панель Am.Pm Tender 2 W45P-2-163S Картридж обычный не термо, кто может подсказать размеры, или ссылку какой стоит ???
Последний ответ:
Душевая панель AM.PM Tender 1 W45P-1-163S...
Прошу прокомментировать правильность собранной системы водоснабжения в квартире.
На входе имеем трубу 3/4 из сшитого полиэтилена. Далее установлен Нептун 1/2 и промывной фильтр 1/2. После, переход к гребёнке опять на 3/4.
Вопрос:
На сколько правильно и допустимо было делать такое заужение, чтобы поставить фильтр и Нептун?
Как повлияет на систему водоснабжения в квартире данное заужение? Допустимо ли оставить 1/2 или необходимо переделывать на 3/4?
На входе имеем трубу 3/4 из сшитого полиэтилена. Далее установлен Нептун 1/2 и промывной фильтр 1/2. После, переход к гребёнке опять на 3/4.
Вопрос:
На сколько правильно и допустимо было делать такое заужение, чтобы поставить фильтр и Нептун?
Как повлияет на систему водоснабжения в квартире данное заужение? Допустимо ли оставить 1/2 или необходимо переделывать на 3/4?
Последний ответ:
вы еще не смотрели фитинги . в большинстве то же идет заужение)...
Сантехник сделал нам краны на полотенцесушитель с перемычкой
Диаметр трубы основной 40,а перемычка и краны 32
Управляющая хочет подать на нас в суд
Вопрос:нарушили ли мы что то ?
И что нужно делать в такой ситуации?переделывать на 40 перемычку?
В тех условиях у них написано про запорную арматуру (фото придагаю)
Диаметр трубы основной 40,а перемычка и краны 32
Управляющая хочет подать на нас в суд
Вопрос:нарушили ли мы что то ?
И что нужно делать в такой ситуации?переделывать на 40 перемычку?
В тех условиях у них написано про запорную арматуру (фото придагаю)
Последний ответ:
А вам не приходилось слышать , что стояк - это зона ответственности УК ?Её делом является подержание домового хозяйства в соответствии с проектной документацией дома. Вы и правда...
Примерно до 2013 года, управляющая организация установила отрезок пластиковой трубы на стояк ГВС. Сейчас она прорвалась и в акте указано, что произведена самовольная реконструкция инженерных систем непригодным материалом (увиливают от ответственности, перекладывая вину на меня). Само собой, я самостоятельно работы никакие не проводила.
Скажите пожалуйста, ГОСТОм Р 52134-2003 можно ли было устанавливать такие трубы? Фото акта прилагаю
Скажите пожалуйста, ГОСТОм Р 52134-2003 можно ли было устанавливать такие трубы? Фото акта прилагаю
Последний ответ:
Для выполнения работ по ремонту стояка вы должны были подать заявление на имя гл.инженера.Оно регистрируется. Работы выполняются после принятия им решения. Поднимите документы и...
Здравствуйте!
Смонтировал китайскую супермойку, в одной из деталей капля за каплей просачивается вода. Пробовал склеить, но не получается. Посоветуйте,что нужно сделать?
Смонтировал китайскую супермойку, в одной из деталей капля за каплей просачивается вода. Пробовал склеить, но не получается. Посоветуйте,что нужно сделать?
Последний ответ:
Добрый, вечер пришлите фото того места, где сочится /капает вода. Ничего клеить и приклеивать ненужно, т к потом исправить будет в разы тяжелее....
Здравствуйте. Появилась трещина на керамогранитной мойке на кухне. Чем её можно заделать подскажите пожалуйста.
Последний ответ:
Есть спецклеи. Нужно гравером расшивать глубоко трещину, заливать клеем, потом восстанавливать наружный глазурный слой.
Это стоит денег. Далеко не всегда рентабельно ...
Это стоит денег. Далеко не всегда рентабельно ...
Вода в унитаз уходит плохо, уходит и выплескивается сразу через слив под стиральную машину. Вода в ванной уходит медленно и в раковину тоже медленно. Что это?
Последний ответ:
Это засор. И никакие кроты и прочая химия не помогут.
Сантехнический трос вам в руки...
Сантехнический трос вам в руки...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вставили удлинитель потока внизу батареи от стояка — начиная от первого блока, заканчивая предпоследним — девятым. В этот же день появился тяжелый запах, из-за него тяжело дышать — что случилось, из-за чего он?
Последний ответ:
Вот как кусоктрубы в закрытой системе отопления может истощать в комнату запах?
Совпадение.
И чтобы в этом убедиться, снова пригласите мастера и пусть он демонтирует...
Совпадение.
И чтобы в этом убедиться, снова пригласите мастера и пусть он демонтирует...
Что за прибор на трубе?
Последний ответ:
Воздухоотводчик...
В кране течет очень плохо вода, что холодная, что горячая. Надо менять фильтры, но трубы ржавые, и если менять фильтры, то можно сломать трубы.
на фото
Где границы жкх, что они несут ответственность, а где собственника границы?
на фото
Где границы жкх, что они несут ответственность, а где собственника границы?
Последний ответ:
Зачем менять фильтра открутили, почистили, закрутили назад...
Проблема с напором воды
Здравствуйте! В частном доме по не знанию была сделана тройниковая последовательная разводка водопровода, вместо параллельной. Теперь имеем проблему с напором воды при открытии двух или трех точек одновременно. Хуже всего это отражается на душевой, когда там моется человек. Давление воды на входе 4-5 атм. Есть варианты улучшить данную ситуацию с помощью установки в систему повысительного насоса?Если да, то в какое место его правильнее устанавливать?
Здравствуйте! В частном доме по не знанию была сделана тройниковая последовательная разводка водопровода, вместо параллельной. Теперь имеем проблему с напором воды при открытии двух или трех точек одновременно. Хуже всего это отражается на душевой, когда там моется человек. Давление воды на входе 4-5 атм. Есть варианты улучшить данную ситуацию с помощью установки в систему повысительного насоса?Если да, то в какое место его правильнее устанавливать?
Последний ответ:
День добрый.Обычно с такими проблемами справляется смеситель с терморегулятором.Причина в том , что горячая вода "придавливает " холодную. Надеясь , что диаметр...
Беспокоит проблема со звуком исходящим из сантехнического шкафа, который расходится по всей квартире. Особенно слышно в ночное время. По наблюдениям, звук исходит от трубы ГВС. Конкретного места локализации выделить не могу.
Дом монолитный, 2012 года. У соседей сверху и снизу данного звука нет, сами они от меня того звука не слышат (с их слов). Самих звуков может быть несколько одновременно, с разной громкостью и амплитудой. Они могут сочетаться или заменять друг друга. Сейчас - их несколько, через час на час - они могут исчезнуть полностью, а ночью возобновиться на всю ночь.
Из-за чего этот звук? Кто может подсказать как решить эту проблему? ( с опытом решения данной проблемы на практике)
Из того, что уже проверил:
1. это точно соседи не купаются и не включают стиральную машину;
2. Это не труба канализации и слива дает такой звук (разные звучания)
3. Звук не зависит от времени дня и активности использования сантехники мной или соседями
Поможет ли, если я:
1. Обошью сантех шкаф изнутри звукоизоляционными панелями?
2. Заменю метал. трубу ГВС на металлопластиковые/полипропиленовые?
3. Сделаю рулонную звукоизоляцию труб ?
4. Заменю патроны/гильзы из которой выходит труба ГВС и куда уходит в полу? Или залью эти места каким-то гелем/пеной?
5. Ваш вариант:
Дом монолитный, 2012 года. У соседей сверху и снизу данного звука нет, сами они от меня того звука не слышат (с их слов). Самих звуков может быть несколько одновременно, с разной громкостью и амплитудой. Они могут сочетаться или заменять друг друга. Сейчас - их несколько, через час на час - они могут исчезнуть полностью, а ночью возобновиться на всю ночь.
Из-за чего этот звук? Кто может подсказать как решить эту проблему? ( с опытом решения данной проблемы на практике)
Из того, что уже проверил:
1. это точно соседи не купаются и не включают стиральную машину;
2. Это не труба канализации и слива дает такой звук (разные звучания)
3. Звук не зависит от времени дня и активности использования сантехники мной или соседями
Поможет ли, если я:
1. Обошью сантех шкаф изнутри звукоизоляционными панелями?
2. Заменю метал. трубу ГВС на металлопластиковые/полипропиленовые?
3. Сделаю рулонную звукоизоляцию труб ?
4. Заменю патроны/гильзы из которой выходит труба ГВС и куда уходит в полу? Или залью эти места каким-то гелем/пеной?
5. Ваш вариант:
Последний ответ:
Скорее всего это одна из задвижек/кранов, которые расположены на чердаке или в подвале. Звук знакомый, давящий, нарастающий или изчезающий, с разной тональностью. У нас эта...